账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6123|回复: 10

[求助] 电缆竖井空可以在中间设置隔板,分别敷设消防和普通电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-3 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆竖井空间较大,可以在中间设置隔板,分别敷设消防和普通电缆吗?建规说敷设在同一电缆井的时候消防电缆得用矿物绝缘电缆,我想加个隔板,消防电缆采用耐火电缆,穿钢管敷设,可以吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-4-3 11:51:00 | 显示全部楼层
《配四》中的这一条,应急电源除了消防电源还能有啥呢?绝大多数都是消防吧,建规这条是不是太严格了?
1617421711(1).png
     
发表于 2021-4-3 11:54:21 | 显示全部楼层
兄弟你是要给审图送人头么,规范写的清清楚楚,共用竖井要求采用矿物绝缘类不燃电缆,你非要用耐火电缆,当然不行了
     
发表于 2021-4-3 11:57:15 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆是950度,180min,普通耐火电缆是750度90min,两种电缆差异很大
     
发表于 2021-4-3 15:40:11 | 显示全部楼层
隔板随便加,但是是同一个竖井。你要是加防火墙加门,就是两个电井
     
 楼主| 发表于 2021-4-3 19:27:08 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-4-3 11:54
兄弟你是要给审图送人头么,规范写的清清楚楚,共用竖井要求采用矿物绝缘类不燃电缆,你非要用耐火电缆,当 ...

哎,我是从别的地方开了个小洞走消防,可审图的电井够大,说走同一个电井。我也左右为难
     
发表于 2021-4-4 11:20:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-4-3 19:27
哎,我是从别的地方开了个小洞走消防,可审图的电井够大,说走同一个电井。我也左右为难

哈哈,审图管的可真够宽的
     
发表于 2021-4-4 11:28:34 | 显示全部楼层
做成2个电井,减少电缆成本
     
发表于 2021-4-6 10:32:13 | 显示全部楼层
按照这一条,要做三个电井,弱电-强电-消防。
     
发表于 2021-4-6 10:52:09 | 显示全部楼层
新的民规变了一个思路。共井的情况下,1可以提高消防电缆的等级(建规就是这样要求的)。2提高非消防线缆的等级。对于超高层来说,消防电缆比较多,方法2要求提高非消防线缆的等级,经济性比较好。
     
发表于 2021-4-6 11:04:07 | 显示全部楼层
电缆竖井空间较大,干脆一分为二,甚至一分为三,不就解决问题了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则