账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7649|回复: 7

[求助] 浴室照明回路需要加漏保吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-1 12:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019 12.10.3条:装有浴盆或淋浴器的房间,除下列回路外,应对电气配电回路采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流保护器(RCD)进行保护:
   1 采用电气分隔的保护措施,且一个回路只供给一个用电设备;
   2 采用SELV或PELV保护措施的回路。

是不是浴室照明回路的断路器都得加漏保。
     
发表于 2021-4-1 13:16:27 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范:9.4.4  
     
发表于 2021-4-1 13:59:38 | 显示全部楼层
要加,見16D401-5
     
发表于 2021-4-1 15:08:20 | 显示全部楼层
一般不用加,但是住宅规范说可以跟插座一个回路,这时就等于加了。
     
发表于 2021-4-1 15:29:16 | 显示全部楼层
最近做酒店客房被审图提了,照明回路没带漏电保护,老师说浴室属于潮湿场所,要加。
     
发表于 2021-4-1 15:32:55 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2021-4-1 15:29
最近做酒店客房被审图提了,照明回路没带漏电保护,老师说浴室属于潮湿场所,要加。

这种最麻烦,你说插座照明一路吧,人家是住宅规范,不是旅馆规范。要不就照明回路直接加RCD,看看酒管是不是同意吧
     
发表于 2021-4-2 08:56:54 | 显示全部楼层
不仅加,还要加电磁漏电保护型的。
     
发表于 2021-4-2 14:15:40 | 显示全部楼层
要加就加了,也没什么,上海住宅应该是所有回路都设漏电保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则