账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4997|回复: 8

[求助] 禁止多芯电缆中所有线路都接同一相使用的规范记不起来了

[复制链接]
     
发表于 2021-4-1 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问是哪个规范?一点印象都没有了。
检查工地发现这个问题,要找规范出来说明,居然找不到了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-4-1 11:36:33 | 显示全部楼层
比如YJV-0.6/1KV-4X50电缆,相序应该是L1~L3,N.但是工地上这根四芯电缆所有线都接到L1相,当单芯电缆用。我把想得起来的规范都翻遍了,找不到相关的规范。难道我以前记错了?
     
发表于 2021-4-1 13:30:56 | 显示全部楼层
如果不小于被替代的单芯电缆的截面积,理论上应该是可行的,而且载流量更大!关键是太浪费。
     
发表于 2021-4-1 13:50:25 | 显示全部楼层
N线载流量要超,不可取
     
 楼主| 发表于 2021-4-1 14:10:47 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-1 13:30
如果不小于被替代的单芯电缆的截面积,理论上应该是可行的,而且载流量更大!关键是太浪费。

这个主要是多芯电缆用作单芯,线路的磁场很大不会像三相线路哪样会抵消,如果穿钢管或经过的地方有金属物体,会产生很大的涡流,我在某大型汽车厂的电缆沟里就见过,钢管烧得通红。
     
发表于 2021-4-1 14:39:50 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-4-1 14:10
这个主要是多芯电缆用作单芯,线路的磁场很大不会像三相线路哪样会抵消,如果穿钢管或经过的地方有金属物 ...

你说的这种情况,不是当做单芯电缆用。只是有两根相线闲置,如果载流量没超,且中性线与相线等截面,是没有任何问题的
发表于 2021-4-2 08:55:22 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-4-1 14:10
这个主要是多芯电缆用作单芯,线路的磁场很大不会像三相线路哪样会抵消,如果穿钢管或经过的地方有金属物 ...

你这个还不是单芯电缆,因为有N线
     
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:18:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-2 08:55
你这个还不是单芯电缆,因为有N线

相线和n线都接到同一相的火线上
发表于 2021-4-2 09:25:12 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-4-2 09:18
相线和n线都接到同一相的火线上

那就属于单芯电缆穿钢管了,有涡流影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则