账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4610|回复: 5

[规范条文] GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范5.4.1条疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-3-26 12:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50058-2014表5.4.1里,控制电缆明设或在沟内敷设时的最小截面为1.0,而采用钢管配线时的最小截面要求为1.5/2.5。控制电缆穿钢管保护后不是更安全了?为什么反而截面要比明设时更大,不理解……求论坛的朋友们解答下。
1.png 2.png
     
发表于 2021-3-26 13:57:32 | 显示全部楼层
穿管需要拉线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-26 16:11:48 | 显示全部楼层
强度不够应该是,太细容易断。
     
 楼主| 发表于 2021-3-29 10:04:50 | 显示全部楼层

感谢解答。你意思是太细的线穿管容易拉断或破损吗?
     
发表于 2021-3-29 11:26:34 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2021-3-29 10:04
感谢解答。你意思是太细的线穿管容易拉断或破损吗?

对,明敷或者线槽都都不需要拉力
     
发表于 2021-4-4 23:47:21 | 显示全部楼层
明敷是指电缆,钢管配线是只单芯线!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则