账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20461|回复: 25

[求助] 这种楼梯间,应急照明应该分几个回路

[复制链接]
     
发表于 2021-3-25 15:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下一层两个封闭楼梯间直通室外,室内一层的楼梯通往二三楼。
楼梯的应急照明回路应该怎么划分?
1.png

地下一层

地下一层

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:10:57 | 显示全部楼层
地下一层每个楼梯分别一个回路,地上每个楼梯再分别一个回路?一共四个?
     
发表于 2021-3-25 15:42:00 | 显示全部楼层
封闭楼梯间应单独设置回路,没说分别设置回路。
     
发表于 2021-3-25 16:07:18 | 显示全部楼层
山东这边审图消防的统一要求是每个封闭楼梯间单独一个回路。
     
发表于 2021-3-25 16:18:29 | 显示全部楼层
4个回路               
发表于 2021-3-25 16:29:41 | 显示全部楼层
来看看这个答疑
QQ图片20210325162914.png
     
发表于 2021-3-25 18:36:58 | 显示全部楼层
可以同一个回路,但是涉及到一个蓄电池备用时间的问题,楼梯的地下段是给地下室疏散用的,要是地下室大于2万方,地下需要1小时,地上只要半小时的话,蓄电池要按1小时取。

点评

楼梯间灯具数量多,功率大的时候需要考虑供电时长的不同。  发表于 2021-11-13 09:45
     
发表于 2021-3-26 10:31:45 | 显示全部楼层
每层一个应急照明箱。地下室及楼梯间各一个回路
     
发表于 2021-3-26 11:10:20 | 显示全部楼层

请问树总,这个是哪里的答疑?可否共享下全文
发表于 2021-3-26 11:17:20 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-3-26 11:10
请问树总,这个是哪里的答疑?可否共享下全文

这是全文

2 消防应急照明和疏散指示系统相关问题答疑.zip

14.22 KB, 下载次数: 589, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2021-3-26 11:33:51 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-11-12 10:58:08 | 显示全部楼层

但是现在审图全部是要求地下部分和地上部分分开设回路,即一个楼梯(包括地下和地上)需要设两条应急照明回路。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-15 10:37:09 | 显示全部楼层

这个回复审图不认可的风险太大
     
发表于 2021-11-15 11:07:40 | 显示全部楼层
地下室的楼梯间与地上层的楼梯间是单独的楼梯间。按规范的字面意思,集中电源供电应4个回路;应急照明配电箱供电应4个应急照明配电箱。
     
发表于 2022-2-21 10:23:56 | 显示全部楼层
谢谢分享答疑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则