[施工探讨] 水泵房的电缆施工是怎么走线的?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-23 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
顶板桥架再转竖向桥架或者竖向管伸到电机吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-23 15:00:26 | 显示全部楼层
配电(控制)柜---桥架---金属导管---电动机或者配电(控制)柜---金属导管---电动机
     
 楼主| 发表于 2021-3-23 16:15:49 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-3-23 15:00
配电(控制)柜---桥架---金属导管---电动机或者配电(控制)柜---金属导管---电动机

也会走竖向桥架吗?我搜网上的图片有的是走桥架的
     
发表于 2021-3-23 16:24:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 keyuhe 于 2021-3-23 16:26 编辑

水泵房内一般不走竖向桥架(分支一般用钢管)。如果配电(控制)柜也在水泵房内,其进线电缆在桥架内安装就会有竖向的桥架与箱(柜)相连接(全部配管更常见)。出线电缆一般用钢管。
发表于 2021-3-24 08:39:56 | 显示全部楼层
水平走桥架,下来就走钢管
20111209_6368059ef238e2ec5b58i2lrLdWx1exP.jpg
     
发表于 2021-3-24 10:45:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 08:39
水平走桥架,下来就走钢管

最后到水泵接线盒走的金属软管吗
发表于 2021-3-24 10:57:55 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-24 10:45
最后到水泵接线盒走的金属软管吗

是的
     
 楼主| 发表于 2021-3-24 16:26:15 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-3-23 16:24
水泵房内一般不走竖向桥架(分支一般用钢管)。如果配电(控制)柜也在水泵房内,其进线电缆在桥架内安装就 ...

谢谢回答 学到了
     
 楼主| 发表于 2021-3-24 16:27:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 08:39
水平走桥架,下来就走钢管

还配图了,好清晰~谢谢回答
     
发表于 2021-3-25 07:35:22 | 显示全部楼层
水泵房很少用桥架配线,主要是上方有水管的原因