请问:配电箱是否可以采用上进线?如可以采用与下进线比有没有需要注意事项呢?
     
发表于 2021-3-23 13:32:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 ysfluck 于 2021-3-23 13:41 编辑

变电所低压配电柜宜上进下出,主要因为进线比较粗,且常用母线排。
     
发表于 2021-3-23 13:57:06 | 显示全部楼层
既可以上进上出线,也可以下进下出线,还可以上进下出线,下进上出线。
     
发表于 2021-3-23 14:11:48 | 显示全部楼层
应急照明配电箱应选择下进下出
     
发表于 2021-3-23 14:26:02 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-3-23 14:11
应急照明配电箱应选择下进下出

为什么?                     
     
发表于 2021-3-23 15:44:10 | 显示全部楼层

GB51309  3.3.7.1
     
发表于 2021-3-23 15:52:43 | 显示全部楼层

收到,谢谢,好神奇的规定
     
发表于 2021-3-23 16:45:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-23 15:52
收到,谢谢,好神奇的规定

大概就是考虑防护等级吧
     
发表于 2021-3-23 17:29:00 | 显示全部楼层
防止消防用水時可能进水
     
发表于 2021-3-24 08:22:12 | 显示全部楼层
配电箱就无需讨论上进下进了吧。意义不大。
     
发表于 2021-3-24 08:23:16 | 显示全部楼层
因为上下左右皆可进线,没啥稀奇的。看你方便。
     
发表于 2021-3-24 09:04:10 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-3-23 16:45
大概就是考虑防护等级吧

条文解释说是为了防水,但是我绝地防水的话不如规定IP等级,而不是规定下进下出,感觉编者老师们思路清奇。