账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8246|回复: 8

[规范条文] 电梯配电专用回路问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-23 11:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民标:      
一级负荷的客梯,应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电;
二级负荷的客梯,宜由低压双回线路在末端配电箱处切换供电,至少其中一回路应为专用回路
三级负荷的客梯,应由建筑物低压配电柜中一路专用回路供电。
请教大家,如果建筑物低压进线,进线处设置总箱,电梯可否从总箱取电,此时是否算专用回路呢?

发表于 2021-3-23 11:23:30 | 显示全部楼层
应该也是可以的
     
发表于 2021-3-23 11:38:04 | 显示全部楼层
建筑物有总进线柜,这样是算的
     
发表于 2021-3-23 17:30:45 | 显示全部楼层
参阅08D800-5-P14
     
 楼主| 发表于 2021-3-24 11:25:07 | 显示全部楼层
对于低压进线一般是没有争议。如果对于一些楼上有多栋建筑的建筑群(无论是住宅还是公建),变配电室就在共用的大底板地下室内,是否也可以这样呢?
发表于 2021-3-24 14:24:14 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-3-24 11:25
对于低压进线一般是没有争议。如果对于一些楼上有多栋建筑的建筑群(无论是住宅还是公建),变配电室就在共 ...

我们这边是如果每栋楼都有一个分配电间,也是可以的
     
 楼主| 发表于 2021-3-24 16:09:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-24 14:24
我们这边是如果每栋楼都有一个分配电间,也是可以的

好的,知道了,多谢树总回复!
     
发表于 2022-3-29 18:20:32 | 显示全部楼层
如果建筑物低压进线,进线处设置总箱,电梯可以从总箱取电,此时应该算专用回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则