[问题探讨] 在消防负荷为三级的情况下,应急照明是否可以考虑使用自带电源的非集中控制系统

[复制链接]
     
发表于 2021-3-22 13:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在消防负荷为三级的情况下,应急照明是否可以考虑使用自带电源的非集中控制系统。然后这个使用自带电源的非集中控制系统我看19D702-7里说的可以从正常照明配电箱供电,也就是说我可以从一般负荷的照明配电箱直接拉一根线进入“A型应急照明配电箱(非集中)“是吧?
发表于 2021-3-22 14:15:11 | 显示全部楼层
不管消防负荷几级,如果建筑物里有火灾报警系统,就应该设置集中控制系统
发表于 2021-3-22 14:16:20 | 显示全部楼层
从普通照明配电箱引线,个人认为是违反建规的,所以我们这边都不这样做
     
发表于 2021-3-22 14:30:46 | 显示全部楼层
按51309是可以,审图专家不一定认为可以
     
发表于 2021-3-22 14:50:27 | 显示全部楼层
应急照明是采用集中控制型还是非集中控制型,并不是由消防负荷等级决定的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-22 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2021-3-22 16:44 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 14:16
从普通照明配电箱引线,个人认为是违反建规的,所以我们这边都不这样做

如果没有报警系统(包括区报),非集中控制型的应急照明火灾时除能手动操作外,就是通过正常照明断电(转蓄电池)点亮的。从正常照明箱接电不算违反建规的10.1.6条(前半句是要求,后半句是目的,目的还是能达到的)。反过来,如果不让接正常照明,那么如果没人去手动操作点亮(实际火灾时无法保证)。应急照明就不可能在正常照明失效后马上点亮。你们的设计就是满足了10.1.6条前半句要求感觉采取了正确的手段,最后需要达到的目的却实现不了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-23 09:05:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-3-22 16:41
如果没有报警系统(包括区报),非集中控制型的应急照明火灾时除能手动操作外,就是通过正常照明断电(转 ...

说得真好,确实是这样为了不违背规范,反而实现不了应急照明的功能。说到底就是遍规范的不懂设计