人体是最怕电流流过身体的。大于30mA的电流经过身体,就有可能造成心脏无意识的肌肉反应。所以很多RCD防电击定在30mA就是因为这个。造成电流的原因是身体接触的两侧有电势差,也叫做电位差。那怎么减少这个电流或者避免这个电流就需减少电位差,尽可能做到无电位差。
在卫生间做个等电位端子箱,把卫生间带电金属体和插座PE线等连接在这个端子箱,其作用如其名等电位,就是减少你的手接触到的在故障时候带电的金属体(如不锈钢花洒)和脚下的混凝土的电位差,甚至可以做到等电位。
那没有了电位差,那何来触电一说?
如题主所说的,漏电会导致所有联结在一起的所以带电体的电位相同,理想情况下,都一样的电势,没有差。就算漏电也没有人身危险。和小鸟站在高压线上一样的高压线上不触电一样道理。
所以说建筑的等电位联结,比重复接地在安全方面重要得多了。
|
|