关于电缆沟布线的沟内温度,四版手册提出新的标准
     
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:15:16 | 显示全部楼层
认为户外无覆土时,沟内温度须加十度,个人认为加五度是合适的
     
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:23:35 | 显示全部楼层
在载流量温度部分按照户内和户外分别采用户内加五度和户外不加,这里的户外应该是指有覆土遮阳的才不加温度。户外比户内流通好,覆土后也是有留孔盖板可通风的,因此不加补偿温度是合理。这在后面电缆沟部分做了阐释,当然这部分应该算前面温度部分的阐释,逻辑上比较顺
     
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:28:36 | 显示全部楼层
户外如果无覆土,可以加五度补偿应该是比较合理的,四版把户外当做户内加五度,再加上日照再加五度应该是太多了吧。
如果实在要加得把前面温度部分也改一下,不然好像前后矛盾了还在同一节里,得是自我矛盾了吧
     
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:32:39 | 显示全部楼层
这创新得瞻前顾后、慎之又慎还是少玩比较好,容易出矛盾