[求助] 防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2021-3-9 19:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
基础接地平面图中图例表引至消防控制室单芯接地线BV-1*25/SC25/WC配管采用SC钢管易形成闭合磁路,产生电抗和涡流而发热,应改为重型PVC塑料管。    这个审图意见有相应规范说明吗
     
发表于 2021-3-9 22:21:28 | 显示全部楼层
平時有干扰信号泄流,漏电時,有故障电流通过,审图意見是正确的
     
发表于 2021-3-9 22:24:25 | 显示全部楼层
末見那个规范有规定,原〈火规〉98版:宜穿PVC管
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 09:50:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-3-9 22:24
末見那个规范有规定,原〈火规〉98版:宜穿PVC管

噢噢 好的 谢谢