账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5164|回复: 2

[规范条文] TN系统切除故障时间问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-9 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家:
5.2.9TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定:
配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;
供给手持式电气设备和移动式电气设备用电的末端线路或插座回路,TN系统的最长切断时间不应大于表5.2.9 的规定。
5.2.5当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满足自动切断电源的要求时,尚应在局部范围内将本规范第5.2.4条第1款所列可导电部分再做一次局部等电位联结;R≤50/Ia
只有不满足自动切断要求时,才考虑将故障电压降至50V以下。就固定设备而言5S内切除,5S内不会发生触电事故吗?触电事故不是和故障电流大小有关吗?应该针对不同的故障电流有不同的切断时间要求啊,为什么统一定为5S呢?

     
发表于 2021-3-9 10:16:47 | 显示全部楼层
来源于网络:
1对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5S;
2对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4S.

简析:对供电给固定式设备的末端线路切断故障的时间规定为不大于5s,这是因为使用它时设备外露导电部分不是被手抓握住,发生接地故障时不论接触电压为多少它易于挣脱,也不易出现在发生接地故障时人手正好与之接触的情况。5s这一时间值的规定是考虑了防电气火灾以及电气设备和线路绝缘热稳定的要求,同时也考虑了躲开大电动机起动机起动电流以及当线路长、故障电流小时保护电器动作时间长等因素。

  供电给手握式和移动式电气设备的末端配电线路,其情况则不同。当发生接地故障时,人的手掌肌肉对电流的反应是不由意志的紧握不放,不能迅速脱离带电体,从而长时间承受接触电压。按iec标准479-1规定的数据如不及时切断故障将导致心室纤颤而死亡。另外,这种设备容易发生接地故障,而且往往在使用中发生故障,这就更增加了危险性。iec标准364-41修改文件规定,各级电压的手握式和移动式设备供电线路切断故障的允许最大时间为一相应的定值。对于220/380v的电气装置,此时间值为0.4s,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:50:01 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-9 10:16
来源于网络:
1对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5S;
2对于供电给手持式电气 ...

谢谢!感谢回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则