账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6694|回复: 8

[求助] 疏散指示标志能设置在地面上吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-4 15:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四周无墙无柱的场所,疏散指示标志能设置在地面上吗(不是地面增设的灯光型连续指示标志)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-4 16:00:41 | 显示全部楼层
当然可以,GB 51309-2018  第3.2.1  地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃
     
发表于 2021-3-4 16:35:47 | 显示全部楼层
埋地式需要采用集中电源式
发表于 2021-3-4 16:44:49 | 显示全部楼层
这个还是有风险,规范规定:当四周没有维护结构时,标志灯应设置在疏散通道上方,地面的,很多就认为是补充的
     
发表于 2021-3-5 12:38:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 16:44
这个还是有风险,规范规定:当四周没有维护结构时,标志灯应设置在疏散通道上方,地面的,很多就认为是补充 ...

这个理解其实怪怪的,地面 上视觉连续的指示灯,当火灾时,应该是看的最清楚 的,反而只能作为补充,虽然我也这样执行
     
发表于 2021-3-5 13:16:28 | 显示全部楼层
仅作为辅助标志,不作为主要标志
     
发表于 2021-3-5 13:17:58 | 显示全部楼层
参阅〈建规〉10、3、6条,条文解释
     
发表于 2021-3-5 17:09:42 | 显示全部楼层
我找过,没有发现有符合规格要求的地面型产品。
     
发表于 2021-3-7 10:26:37 | 显示全部楼层
同意楼上,只作为辅助疏散的功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则