查看: 277|回复: 4
收起左侧

[求助] 请教下国标图集充电桩是否需要充电桩数量x3再选择需要系数,广东省省标有x3。

[复制链接]
     
发表于 2021-2-22 17:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
本帖最后由 xuxizhong 于 2021-2-22 17:19 编辑

需要系数是一样的,一个没说x3,一个需要x3。 微信图片_20210222171333.png
微信图片_20210222171325.png


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-22 18:53:57 | 显示全部楼层
7*80*0.35=196kW,有人会在单相上接这么多?
     
 楼主| 发表于 2021-2-22 20:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-22 18:53
7*80*0.35=196kW,有人会在单相上接这么多?

可以参考一下住宅的需要系数。
来自: 微社区
     
发表于 2021-2-23 08:51:43 | 显示全部楼层
参照住宅的,一般都是三相配电
     
发表于 2021-2-25 15:28:59 | 显示全部楼层
当然是*3,跟住宅需要系数表是一样的