账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7094|回复: 11

[求助] 穿管长度大于30m、弯曲个数大于2个,该如何选择管径?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-3 19:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教,为什么图集里面导线穿管管径都是这样描述?如果我的穿管长度大于30m、弯曲个数大于2个,该如何选择管径?谢谢
微信图片_20210203194721.png
     
发表于 2021-2-3 21:47:45 | 显示全部楼层
穿30米中间过两个弯,穿线特别难穿,所以就是增加线管的管径啦
发表于 2021-2-4 08:45:07 | 显示全部楼层
线路再长一些、弯头再多一些,就需要增加接线盒,管径增加有限
     
发表于 2021-2-4 08:47:55 | 显示全部楼层
因为规范就是要求你弯曲最多只能有2个 。超过的话不管你去想什么办法,反正这个管径就是不行。   
     
发表于 2021-2-4 09:10:34 | 显示全部楼层
不应该超过30m及超过2个弯曲。你设计超过了,现场穿管你去穿?
     
发表于 2021-2-4 09:25:55 | 显示全部楼层
最多3个弯,长度8米。
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:02:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-4 09:10
不应该超过30m及超过2个弯曲。你设计超过了,现场穿管你去穿?

谢谢指导,我对这一块的确是不了解。比如我从A到B实际中是50m,需要拐3个弯,那我应该如何处理呢?
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:04:10 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-2-4 09:25
最多3个弯,长度8米。

谢谢,要是超了怎么办?
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:06:15 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导!如果超了30m,超了2个弯该如何处理呢?
     
发表于 2021-2-4 10:09:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-4 10:04
谢谢,要是超了怎么办?

中间合适位置处设接线盒或接线箱,分段拉线。最好在转弯的地方设。
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:32:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-2-4 10:09
中间合适位置处设接线盒或接线箱,分段拉线。最好在转弯的地方设。

哦,好的,非常感谢!
     
发表于 2021-2-4 10:46:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-4 10:02
谢谢指导,我对这一块的确是不了解。比如我从A到B实际中是50m,需要拐3个弯,那我应该如何处理呢?

中间增加接线盒,或者改为线槽敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则