账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32532|回复: 45

[规范条文] GB 50016-2014(2018年版)和GB 51309-2018对安全出口的解释不...

[复制链接]
     
发表于 2021-2-3 09:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 西瓜皮不瓜 于 2021-2-3 10:00 编辑

一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
2.1.14 安全出口
供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

二、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
条纹解释
3.2.8 本条规定了出口标志灯的设置要求。安全出口是直通室外安全区域的出口疏散出口是供人员安全疏散用的楼梯间的出入口或直通室内安全区域的出口,为了便于人员准确识别安全出口、疏散出口的位置,在进入安全出口、疏散出口的部位应设置出口标志灯;观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m2的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门是通向室内外安全区域的必经出口,也属疏散出口的范畴;其上方也应设置出口标志灯;安全出口和疏散出口上方设置的出口标志灯应有所区别,安全出口上方设置的标志灯的指示面板应有“安全出口”字样的文字标识,而疏散出口上方设置的标志灯的指示面板不应有“安全出口”字样的文字标识。

51309简单明了,直通室外是安全出口S,其余是疏散出口E。但是按照50016通往楼层楼梯间的出口和避难走道同样也是安全出口S,不知大佬们现在设计如何执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-3 09:48:54 | 显示全部楼层
啊?一直以建火规为准的呀。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:02:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 西瓜皮不瓜 于 2021-2-3 10:04 编辑
nicebin 发表于 2021-2-3 09:48
啊?一直以建火规为准的呀。

出口标志灯S和疏散出口标志灯E的使用,图集没有按照50016,
QQ截图20210203100256.png
发表于 2021-2-3 10:16:09 | 显示全部楼层
虽然51309简单明了,但个人认为,没有必要,火灾时,人员慌张,谁还去分辨这个
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-3 10:27:15 | 显示全部楼层
GB51309后出的规范,而且是这本规范要求区分的,所以个人认为以51309为准。
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:30:32 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-2-3 10:27
GB51309后出的规范,而且是这本规范要求区分的,所以个人认为以51309为准。

条文解释和图集没有法律效力,只有规范正文才有,何况还是50016的正文。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:31:53 | 显示全部楼层
规范不统一,真为难设计师
     
发表于 2021-2-3 11:04:52 | 显示全部楼层
火规都是用的E,新规要求区别对待,就是直通室外的用S,其他用E~
     
发表于 2021-2-3 11:09:08 | 显示全部楼层
按审图要求,按51309做,但是我不觉得51309简单明了,感觉是胡扯蛋,没人会去关注这个标志是啥
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-3 11:13:35 | 显示全部楼层
说实话51309的编写人员,感觉就是自己瞎想的。

规范GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
规范GB13495.1-2015 消防安全标志 第1部分:标志
这两本里面,只有疏散出口标志,没有安全出口标志,制造都没有,买不到,设计了有啥用??

有时候真不想骂人,可是有时候真的想骂人
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:24:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-3 11:13
说实话51309的编写人员,感觉就是自己瞎想的。

规范GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统

51309有些条文不够严谨,审图抠字眼的话,真为难色技师
     
发表于 2021-2-3 11:27:22 | 显示全部楼层
我觉得应急照明新规范编的人有水平,都是做实验做出来的。新民规就不一样了,狗屎一样。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-3 20:05:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-3 11:13
说实话51309的编写人员,感觉就是自己瞎想的。

规范GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统

17945当时说去年就要更新了,不知道为啥没出来,但是应该不会拖太久
     
发表于 2021-2-3 20:11:56 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-2-3 11:27
我觉得应急照明新规范编的人有水平,都是做实验做出来的。新民规就不一样了,狗屎一样。

应急照明这套系统源于商业建筑里面的智能型系统,只不过宣贯时不让再说智能型了,之所以出51309就是因为这些年做的应急照明不是点不亮就是灭不了,鸡肋一般。所以国家才会把应急照明做成整个系统,现场施工就接一下线应该不会再有问题了
     
发表于 2021-2-3 20:15:57 | 显示全部楼层
我感觉关于应急照明的应该都以51309为准,建规和火规都出的比较早,里面的内容都是关于B型灯的,所以现在的A型灯都应该参照51309
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则