账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6663|回复: 7

[求助] 大型多层超市消防负荷等级是几级?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 17:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
消防负荷是二级负荷。

二、按照《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016
应急照明是一级负荷。
QQ截图20210202172606.png
QQ截图20210202172347.png
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:31:57 | 显示全部楼层
请问各位大佬
一、
1、有必要消防负荷都做成最高,按照一级负荷来吗;
2、都按照建规二级负荷设计;
3、除应急照明外消防负荷按照二级负荷。
按照哪个方式执行呀?
二、入土,中型商场应急照明怎么又有一级负荷又有二级负荷呀
发表于 2021-2-3 08:40:09 | 显示全部楼层
个人认为,消防负荷应按建规来,这是母规
发表于 2021-2-3 08:42:14 | 显示全部楼层
那个应急照明,论坛里有过讨论,有的坛友说是计算机系统机房的应急照明,目前只能这样理解
     
发表于 2021-2-3 08:54:09 | 显示全部楼层
我觉得,负荷分级哪个严按哪个吧
     
发表于 2021-2-3 10:37:33 | 显示全部楼层
建规的只是最低要求,专业性规范如果要求更高,我觉得应该按高的来。
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:42:42 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-2-3 10:37
建规的只是最低要求,专业性规范如果要求更高,我觉得应该按高的来。

大佬是全部提高,还是仅应急照明按专业规范提高
     
发表于 2021-2-26 11:28:36 | 显示全部楼层
集中电源型应急照明,因设有EPS电源,双重电源+EPS可满足一级负荷要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则