账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6669|回复: 10

[求助] 一个大概八千平方的丙一类厂房需要设置火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不是棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,也不适用制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。
     
发表于 2021-2-2 11:17:50 | 显示全部楼层
水暖通有要求吗?建议做
     
发表于 2021-2-2 11:46:11 | 显示全部楼层
水专业有消火栓喷淋,电气肯定要上自动报警系统。
     
发表于 2021-2-2 13:18:58 | 显示全部楼层
要不要做火灾自动报警系统应该看建规
     
发表于 2021-2-2 13:42:46 | 显示全部楼层
主要还是看建筑和水专业的定性,一般稳妥点可以做的。如果抠字眼不在防火规范的要求范围内,是可以不做。。
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 15:43:59 | 显示全部楼层
确认了一下,水要做自动喷淋。电气还是要做自动报警系统。
     
发表于 2021-2-2 16:34:38 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-2-2 11:46
水专业有消火栓喷淋,电气肯定要上自动报警系统。

按规范只有预作用喷淋需要火灾报警吧?干式、湿式喷头自己会爆
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:51:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-2 16:34
按规范只有预作用喷淋需要火灾报警吧?干式、湿式喷头自己会爆

干式、湿式喷淋水泵是不是也需要联动?
     
发表于 2021-2-3 09:42:23 | 显示全部楼层
路人甲乙丙 发表于 2021-2-2 16:51
干式、湿式喷淋水泵是不是也需要联动?

你看下《火规》4.2.1,联动没有火灾报警的事啊
发表于 2021-2-3 10:28:11 | 显示全部楼层
不是棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,也不适用制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
这个就是指的丙类,王金元多次说过了
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 17:07:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则