账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6016|回复: 6

[问题探讨] 防雷引下线设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-2-1 11:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷引下线是否一定要设置在建筑的四周,如果有些引下线设置在建筑内部了,这个会不会有安全隐患啊?会不会有电机的风险?
     
发表于 2021-2-1 11:42:47 | 显示全部楼层
有些建筑柱子就是在内部的,外圈全是悬挑板+玻璃幕墙,想不设内部,也没条件啊。
     
发表于 2021-2-1 12:48:55 | 显示全部楼层
做好等电位,没有危险。就算是外围柱主筋作引下线,柱子还是有两侧在室内。比如变配电所的接地连接板,就要求与有引下线(如果有的话)的接地引线连接。外围的引下线都需要与边梁或圈梁主筋形成的均压环连接,内部引下线则需要通过梁主筋与均压环连接。
     
发表于 2021-2-1 14:12:59 | 显示全部楼层
我有做过中间的 %0%U3N6JK1{TMZMCURQ5H_X.png
发表于 2021-2-1 14:32:47 | 显示全部楼层
当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。
     
发表于 2021-2-1 18:04:46 | 显示全部楼层
树总所言极是
     
发表于 2021-2-2 08:47:09 | 显示全部楼层
内部引下线要考虑与电子信息设备的间距要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则