账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5758|回复: 6

[问题探讨] TT接地系统室内照明末端回路是否需要设置30mA漏电保护

[复制链接]
     
发表于 2021-1-27 18:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-1-27 18:55 编辑

碰到一个旧沿街商铺几百平,从室外公共电表箱取电,实际就是跟一个老破小住宅共用的一个室外公共电表箱,那个室外公共电表箱进线4芯电缆,3根相线+1根中性线(也可理解为PEN),商铺取电电缆也就是4芯,如果做成TT,那室内照明末端回路每个C16是否需要设置30mA漏电保护?暂不考虑总开关采用300mA漏电保护,谐波电流等容易引起动作且不好排查故障。
如果采用TN-C-S,同样照明是否需要设置30mA漏电保护?室外增设接地极,因为公箱没有做接地极如果小业主自己做了重复接地就等于是把很多户N线不平衡电流谐波电流导入了这个接地极接地电流太大,不想让其他户用我这个接地极,就是考虑用TT各用各的地。
     
 楼主| 发表于 2021-1-27 18:54:00 | 显示全部楼层
从查资料来看TT接地故障电流较小,只有十几几十安培,不足以引起断路器瞬时动作。当然TN-S系统就好很多设备外壳带电故障电流很大,等同于单相短路,断路器瞬时动作(校核短路电流前提下)。
发表于 2021-1-28 08:51:27 | 显示全部楼层
商铺取电电缆也就是4芯,能保证那一芯就是N,估计也是PEN,所以可能不是TT系统
发表于 2021-1-28 08:52:21 | 显示全部楼层
如果采用TN-C-S,照明是不需要设置30mA漏电保护
     
发表于 2021-1-28 09:03:05 | 显示全部楼层
楼主这种情况,叫作在TN系统中构造局部的TT系统,只要不是用1:1隔离变压器构造局部TT系统,就叫作TT与TN混用。混用情况下,TT系统必须做剩余电流保护,也就是说你的局部TT系统总电源处就要作剩余电流保护。至于终端照明回路,按低规要求,应用剩余电流或过电流保护作自动切断电源的电击防护。你的情况过电流保护显然达不到要求,因此也应作剩余电流保护。
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 09:56:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-28 08:52
如果采用TN-C-S,照明是不需要设置30mA漏电保护

对,TN-C-S发生接地故障时,故障电流通过PE回到入户接地极还通过PEN线回到了变压器中性点,接地故障等同于单相短路,TN-C-S的接地故障防护效果也是等同于TN-S。
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 10:03:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-1-28 10:05 编辑
dqaq 发表于 2021-1-28 09:03
楼主这种情况,叫作在TN系统中构造局部的TT系统,只要不是用1:1隔离变压器构造局部TT系统,就叫作TT与TN混 ...

赞同,所有的末端照明,插座,空调回路我还是加30mA的RCD,然后总电源处加300mA的RCD,300mARCD考虑采用漏电报警不跳闸,防止谐波,滤波电容等引起误动作,断电范围太大引起不必要的麻烦。
现在我理解的是TN-C-S系统引入的电源必须是变压器的低压柜,如果是从二级配电箱引入是不适合做TN-C-S。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则