账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4922|回复: 5

[求助] 此综合楼要设火灾自动报警系统吗

[复制链接]
     
发表于 2021-1-27 17:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

一幢四层的综合楼,一层是小商铺,二~四层是办公,每层面积1600多平方米,没有自动灭火和防排烟系统,请问需要设火灾自动报警系统吗
     
发表于 2021-1-27 17:17:21 | 显示全部楼层
综合楼的商铺是属于商店,按照建规8.4.1条第3款,1600平米的需要做报警。我认为可以只在上商店内做
发表于 2021-1-27 17:33:17 | 显示全部楼层
商店建筑规范和商店建筑电气规范,都指出不含小于100平米的附建商铺,所以这个可能有争议
     
发表于 2021-1-28 10:17:07 | 显示全部楼层
按建筑设计防火规范执行,任一层商店建筑面积大于1500平方米,均需设火灾报警系统。规范并未区分是大空间商业还是小商铺。
     
发表于 2021-1-28 11:33:34 | 显示全部楼层
确实有争议。有人认为,那个每层大于1500平米的商店,不包含首层若干个小商铺的集合。
     
发表于 2021-1-28 13:30:13 | 显示全部楼层
新版建规修订稿征求意见版:住宅底部设置的商业服务网点总建筑面积大于1000m2时,应设置火灾自动报警系统。虽然没实行,但是可以看出一点风向标。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则