账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7289|回复: 7

[电气资讯] 求解,自带电源非集中控制型系统图?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-25 13:47:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求解,一个项目,四层办公楼,无火灾自动报警系统,想做成自带电源非集中控制型,可以吗,有系统图
     
发表于 2021-1-25 15:28:30 | 显示全部楼层
无消控室,无火灾自动报警系统,可以非集中控制型。自带电源或集中电源都可以。
发表于 2021-1-25 15:33:26 | 显示全部楼层
把自带电源集中控制型系统图改一改就行了
     
发表于 2021-1-25 17:11:02 | 显示全部楼层
画个方框,表示应急照明配电箱,注明输出电压和IP等级。其输入为应急照明配电箱的工作电源,引自本防火分区的普通照明配电箱单独回路;输出回路接应急灯。应急灯应标明自带电池的持续时间、防护等级和工作电压。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-26 11:33:41 | 显示全部楼层
没有消控室和火灾自动报警系统的项目就是B型灯
     
发表于 2021-1-27 10:27:52 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-1-26 11:33
没有消控室和火灾自动报警系统的项目就是B型灯

8m以下A型灯具,跟有无消控、报警 无关系。
     
发表于 2021-1-27 12:51:47 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2021-1-27 10:27
8m以下A型灯具,跟有无消控、报警 无关系。

搞错了 ,住宅可以,公建不行
     
发表于 2021-1-27 17:09:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 嘿嘿嘿嘿 于 2021-1-27 17:10 编辑

C:\Users\Administrator\Desktop
自带电源.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则