账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20632|回复: 31

[问题探讨] 防火单元间防火卷帘的报警联动

[复制链接]
     
发表于 2021-1-20 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库每个防火分区设有多个防火单元,防火单元间采用防火卷帘分隔《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018并未对防火卷帘的动作提出要求
如按火规,为卷帘设置感烟、感温,在感温动作后将卷帘降到底,此时,没有疏散出口的防火单元可能存在人身安全危险
广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018 要求火灾发生时,联动卷帘降至距地1.8m
但这会带来另外一个问题:卷帘没有降到底,可能失去其防火分隔的作用

因此,对于防火单元间的防火卷帘,如何设计联动更为妥当?

GBT51313-2018

GBT51313-2018
DBJT15-150-2018.jpg
     
发表于 2021-1-20 12:39:50 | 显示全部楼层
再设几个防火门呗~~电气疏散指示引导至这几个防火门。
     
发表于 2021-1-20 13:48:50 | 显示全部楼层
同楼上,建筑会设别的疏散出口的  不会只有防火卷帘的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-1-20 14:42:15 | 显示全部楼层
都已经感温动作了,可以下降到底了,万一有人(这种情况很少),可以手动
     
发表于 2021-1-22 09:26:22 | 显示全部楼层
我感觉这个技术规程就是要让采用疏散通道那种卷帘门的联动逻辑,第一步感烟动作迫降1.8米,第二步感温动作迫降到底
     
发表于 2023-8-4 17:53:44 | 显示全部楼层
如果这个防火单元内建筑设置了其他的疏散门,则可以直接下降到底。如果没有,应想防火分区分隔的防火卷帘那样,分步下降。
     
发表于 2023-8-5 09:13:33 | 显示全部楼层
广东地标的规定没错。
电动汽车发生火灾后,需要消防人员在一定距离持续用水压制火灾,直到蓄电池能量耗完,
所以防火卷帘下降到1.8米处,后续由现场消防人员根据火灾情况手动控制。
     
发表于 2023-8-7 18:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
广东省的按,广东省,广东省外的烟温感。
     
发表于 2023-8-8 10:27:14 | 显示全部楼层
这是建筑应该考虑的事情,电气专业做好自己的事情就行了。

再者说了,除了充电桩这本规范,其他有任何一本规范有防火单元这种说法么?没有啊!
     
发表于 2023-8-20 17:25:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 无本之末 于 2023-8-20 17:28 编辑

所有的防火卷帘按规范应为一步降到底,GB50116-2013火规中的疏散通道防火卷帘应采用两步降,是依据高规来的,按GB50016-2014建筑防火规范第6.4.10的条文解释,高规废除后,建筑专业在设计图纸中,疏散通道不应设置有卷帘,或者可以说,设置了防火卷帘的地方不应是疏散通道,不会存在在疏散通道上设置防火卷帘
     
发表于 2023-8-21 09:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-21 09:38 编辑
无本之末 发表于 2023-8-20 17:25
所有的防火卷帘按规范应为一步降到底,GB50116-2013火规中的疏散通道防火卷帘应采用两步降,是依据高规来的 ...

没做过地下车库设计吧?
地下车库除了要考虑人员疏散,还需要考虑汽车疏散,
地下车库的疏散通道上防火卷帘都是给汽车疏散用的。
     
发表于 2023-8-21 09:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-21 09:47 编辑

另外现在地下车库有电动汽车充电桩的话还会分防火单元,防火单元的防火卷帘也可能属于疏散通道上的防火卷帘。
     
发表于 2023-8-21 10:15:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-21 09:35
没做过地下车库设计吧?
地下车库除了要考虑人员疏散,还需要考虑汽车疏散,
地下车库的疏散通道上防火 ...

火规中的疏散通道条文解释之和人员疏散有关,不考虑车辆疏散!!!
     
发表于 2023-8-21 10:21:44 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2023-8-21 10:15
火规中的疏散通道条文解释之和人员疏散有关,不考虑车辆疏散!!!

这个帖子是讨论地下车库防火卷帘的,
除了GB50016,还有个规范叫《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014。
     
发表于 2023-8-21 10:38:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-21 10:21
这个帖子是讨论地下车库防火卷帘的,
除了GB50016,还有个规范叫《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ...

你要这么说,GB50067-2014上没说汽车疏散通道的防火卷帘需要两步降吧?说了两步降的只有火规,火规条文解释也说了,只是人员疏散,这么说论据充分了?如果实在有疑问,可参见《陕西省建筑电气施工图设计与审查疑难问题解答》2022版第8.14条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则