账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3486|回复: 9

[问题探讨] 零地电压问题

[复制链接]
     
发表于 2021-1-20 08:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个外资项目-3万多平方的印刷厂房,老外提出零地电压应小于1V,我认为臣妾做不到!
我查下来有个GB50174-2008电子信息系统机房设计规范规范曾要求是小于2V,而新标准GB50174-2017又取消了2V的限制。
请问,还有什么国内及国际上的电气标准对这个零地电压是怎么规定的(TN-S系统)
发表于 2021-1-20 08:47:33 | 显示全部楼层
据说老外都不提零地电压的问题
发表于 2021-1-20 08:48:06 | 显示全部楼层
这个是真的老外吗?还是代理厂家
     
发表于 2021-1-20 08:57:28 | 显示全部楼层
问问提出问题的人,他的依据?
     
发表于 2021-1-20 09:09:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2021-1-20 09:13 编辑

TN-S系统的话,要专线供电,且N线电阻(Ω)与负荷电流(A)的乘积不大于1。
如果不是专线供电,则设备处的N、PE线间电压不可控。若用TN-C-S系统,则容易实现,系统分界点尽量接近设备即可。

     
 楼主| 发表于 2021-1-20 09:14:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-20 08:48
这个是真的老外吗?还是代理厂家

印度老外,外企的高管印度裔多啊
     
发表于 2021-1-20 09:15:28 | 显示全部楼层
以前有个电影放映厅,有过类似的设备供电要求。
     
 楼主| 发表于 2021-1-20 09:19:06 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-1-20 09:15
以前有个电影放映厅,有过类似的设备供电要求。

要是放映厅,机房,精密仪器等提这个有一定道理,都是设备商的要求,可以有隔离变压器什么的措施解决。问题是这是几万平的大车间,这不是扯蛋嘛
     
发表于 2021-1-20 11:59:31 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-1-20 09:19
要是放映厅,机房,精密仪器等提这个有一定道理,都是设备商的要求,可以有隔离变压器什么的措施解决。问 ...

您好,我也遇到这种问题,是个洁净车间仪器设备。如果只有几台的话,可以用隔离变压器来解决吗?
     
发表于 2021-1-20 12:42:31 | 显示全部楼层
隔离变压器解决不了,隔离变压器只是人生安全点而已,想想什么叫隔离变压器。什么叫零地电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则