账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7822|回复: 12

[求助] 商住楼,住宅和商业的配电间有没有必要分开?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-19 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题                                                                              
     
发表于 2021-1-19 15:14:18 | 显示全部楼层
商业和住宅的配电间最好分开设置。
发表于 2021-1-19 15:17:01 | 显示全部楼层
分开好,住宅的,供电部门经常管理维护,商业的,一般都是物业管理的
     
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:50:06 | 显示全部楼层
住宅配电间里也有物业需要管理维护的公灯箱等,这样的话是不是不分开比较经济;另外规范也没有这方面要求
     
发表于 2021-1-19 15:56:52 | 显示全部楼层
当然要分开了,管理不一样
发表于 2021-1-19 16:10:13 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-1-19 15:50
住宅配电间里也有物业需要管理维护的公灯箱等,这样的话是不是不分开比较经济;另外规范也没有这方面要求

商业,电表很多,也占位置,合在一起,需要面积就大,分开好
     
发表于 2021-1-19 16:32:32 | 显示全部楼层
我们一直是分开的,管理不一样。
     
发表于 2021-1-19 16:39:34 | 显示全部楼层
分开当然好。看建筑肯不肯为电气提供方便了。
     
发表于 2021-1-20 07:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
不存在应该分还是不分的问题,应根据具体工程情况设置
     
发表于 2021-1-20 08:44:14 | 显示全部楼层
如何商业和住宅都是接入公变抄表到户,则认为商业电表箱和住宅电表箱可以合用配电间。
     
发表于 2021-1-20 08:46:06 | 显示全部楼层
当地没有特定要求可以不分,但变配电所一般得分开。
     
发表于 2021-1-20 11:24:52 | 显示全部楼层
主要是电价不一样,分开计量就行,管理问题可以协调的
     
发表于 2021-1-20 18:31:40 | 显示全部楼层
我们这边。商业电表可以设置在户内。7层以上住宅电表设置在电井里。多层可以集中设置在电表间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则