[求助] 63A以下的微型隔离开关能否带负荷操作

[复制链接]
     
发表于 2021-1-15 14:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
63A以下的微型隔离开关能否带负荷操作,如户内配电箱的进线开关(分支回路都是微型断路器)
     
发表于 2021-1-15 15:06:28 | 显示全部楼层
(现在的)隔离开关都可以带负荷操作。
您说的不能带负荷操作的,现在叫隔离器

2021.01.15-1.JPG

     
发表于 2021-1-15 15:28:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-15 15:06
(现在的)隔离开关都可以带负荷操作。
您说的不能带负荷操作的,现在叫隔离器

低压和高压是不同的,不能混为一谈。低压分为,开关,隔离器,隔离开关。隔离开关除AC-20,DC-20不能带负荷操作(实际为隔离器),其余均能。
     
发表于 2021-1-15 15:55:03 | 显示全部楼层
西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-15 15:28
低压和高压是不同的,不能混为一谈。低压分为,开关,隔离器,隔离开关。隔离开关除AC-20,DC-20不能带负 ...

2021.01.15-2.JPG
     
发表于 2021-1-17 10:53:27 | 显示全部楼层
隔离开关是可以带负荷操作的,不要百度要看规范,专业知识百度上很多都是错误的,隔离开关能否带负荷操作,三相四线百度的描述全都是错误的。
     
发表于 2021-1-17 12:44:55 | 显示全部楼层
随便找一个样本看看就知道,小型隔离开关执行GB14048.3、使用类别为AC-22A,用途为通断感性阻性混合负载、包括适当的过载。这都是十八年之前就明确的事情了……

点评

谢谢,学习了  发表于 2021-1-18 08:01
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-19 21:37:30 | 显示全部楼层
2楼下面符号应该是负荷开关,可以带负荷操作。63A微型隔离开关是这样的。一般隔离开关是没有经过弹簧储能动作,速度无法保证,断开电弧较大。但是,这种微型隔离开关,只是没有了保护元件,动作还是和断路器一样经过弹簧储能的,灭弧室也和断路器一样,所以断开速度有保证,节点开距稍大于断路器。可以作为隔离开关使用,可以带负荷操作。因为其断开过程和微型断路器是一样的。

其他规定高低压是相同的,严格禁止带负荷操作隔离开关,事故教训很多了。而且对于这种误操作,就是没有造成事故,处罚也是很严重的。切记!