账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15630|回复: 18

[规范条文] 住宅小区生活泵房二级负荷的疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-1-8 14:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近我们设计院正在进行大量老旧小区给水泵房改造设计,审图专家根据《民用建筑电气设计标准》第3.2.6条要求不论小区何种情况必须按二级负荷配电,条文说明是这样的“目前各地建设的住宅小区规模较大者居多,其给水泵房、供暖锅炉房及换热站中断供电对居民的用水、供暖等影响较大,故规定其用电不低于二级负荷。”以这种理由来确定标准简直太不可思议了,标准难道不是应该适合所有设计对象吗?
我们现在的老旧小区给水泵房改造很多是几栋多层住宅,甚至有的一独栋多层,这种情况双电源的必要性在哪里?而且哪来的双电源呢?
这规范编的是不是太不严肃了!
发表于 2021-1-8 16:05:38 | 显示全部楼层
规模大的小区,是二级负荷,规模小的,很多连小区都称不上,应该是三级
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 16:33:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:05
规模大的小区,是二级负荷,规模小的,很多连小区都称不上,应该是三级

关键是规范上可没这么说,而且审图的就抓规范
     
发表于 2021-1-8 16:36:05 | 显示全部楼层
就是这么不严肃审图专家会按这条文审图也是莫名奇妙。
发表于 2021-1-8 16:36:12 | 显示全部楼层
all_spr_H46rn 发表于 2021-1-8 16:33
关键是规范上可没这么说,而且审图的就抓规范

供规上明确了:中断供电造成较大经济损失,较大影响,才是二级负荷
     
发表于 2021-1-8 16:45:47 | 显示全部楼层
按〈供规〉为妥
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 16:45:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:36
供规上明确了:中断供电造成较大经济损失,较大影响,才是二级负荷

这个大家都知道,现在就说的这个民标这样的条款太不规范,太业余了,这就是坑人啊。我们现在这条审图意见就没办法沟通,所谓的审图专家就认这条规范,他说白纸黑字不认识吗?
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 16:47:02 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-1-8 16:45
按〈供规〉为妥

专家不认,咋办?
发表于 2021-1-8 16:49:41 | 显示全部楼层
all_spr_H46rn 发表于 2021-1-8 16:45
这个大家都知道,现在就说的这个民标这样的条款太不规范,太业余了,这就是坑人啊。我们现在这条审图意见 ...

就说,水泵的供电回路,引自附近变电所,需满足二级负荷供电要求(二级没有要求末端切换)
     
发表于 2021-1-8 16:57:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-8 16:58 编辑

你就想想,你家没水了,是不是生活很麻烦?
如果只有老人,多层建筑,上下楼去打水,是不是生活很麻烦?
     
发表于 2021-1-8 17:18:29 | 显示全部楼层
上级变配电是你们设计的吗?
1、是:按民标,只要有2台变压器就能满足二级负荷了,这个还是容易做到的。
2、不是:那就划清设计范围,你作为用电侧,要求上级供电侧满足你的要求(即二级负荷)。
     
发表于 2021-1-8 22:12:43 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2021-1-8 17:18
上级变配电是你们设计的吗?
1、是:按民标,只要有2台变压器就能满足二级负荷了,这个还是容易做到的。
...

现在两台变压器就能满足二级负荷吗?接同一个电源也可以吗?
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 22:36:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-8 16:57
你就想想,你家没水了,是不是生活很麻烦?
如果只有老人,多层建筑,上下楼去打水,是不是生活很麻烦?

用电负荷等级以这个标准定那就没有三级负荷这么一说了
     
发表于 2021-1-9 19:03:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-1-9 19:41 编辑

民规这条本身就脱离实际,因为市政给水的区域加压泵站(供应一个城区那种)负荷等级才是二级,市政给水的自来水厂负荷等级也是二级,而末端二次供水泵站居然也一刀切的要求二级,这本身就很荒谬。象你说的老旧小区(我们做了好多年这种改造项目),连变电所都没有,电业局一个杆上变或者一个箱变带好几个小区,本身就是三级负荷,二次供水你做成二级负荷,这不开玩笑一样么?

实际规范条文应该考虑,你这个二次供水泵站所在的小区负荷等级是几级,它就应该是几级;或者参考市政污水提升泵站的负荷等级要求,以送水量为参数来定电气的负荷等级,因为泵站的水量是根据供应户数来定的,你水量越大你供应的面积就越大、影响的人口数就越多。而不应该象现在一样搞一刀切,消防不还有按室外消防水量来定负荷等级的条文么?也没说一刀切都是一级或者都是二级吧?二次供水怎么反倒一刀切了呢?

这事儿很简单,说说我们的处理措施,首先你的设计分界点势必是泵站低压电源进线处,电源部分由自来水公司去和电业局协调,那么你设计图纸为了应付审图只能做成双电源进线并切换,过审之后,100%会按单电源实施,到时候怎么走手续你们领导来定吧,我们是直接改图或者变更为单电源以便财审,不合理的规范条文又不涉及安全事故,该修改义不容辞,你想想如果是一个大型小区都是高层,小区本身具备双电源的条件,那你做成二级负荷无可厚非,可大量的老旧小区改造,怎么做二级负荷?只有一种特殊情况,就是你们改造的方案是专门建设一个泵站供应周边的老旧小区,这种情况是要按二级负荷设计的,因为你变成了一个小型的区域站(虽然最后实施99%还是单电源,但你设计成二级是合理的),不过这种情况不多,因为涉及额外征地的情况。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-9 20:47:08 | 显示全部楼层
我觉得很好解决啊,首先,二级负荷没有要求末端双电源或者双回路,单电源也可以满足,只要要求上一级电源负荷即可。就像11#说的那样就可以啊,我这样做没有被提过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则