50米高学生宿舍,建筑定性一类高层,那么防火等级也需要一级吗 还是可以二级防火等级。
     
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:20:39 | 显示全部楼层

说错了,是耐火等级。
发表于 2021-1-7 11:22:07 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-1-7 11:20
说错了,是耐火等级。

这都是建筑专业定的
     
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:24:04 | 显示全部楼层

因为看建筑设计防火规范上说一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;所以有点疑惑。
     
发表于 2021-1-7 12:31:07 | 显示全部楼层
难道建筑专业没给你建筑设计说明吗?
像什么建筑面积 耐火等级我们都是抄建筑的 觉得有问题就去问建筑专业不就得了
     
发表于 2021-1-7 12:58:50 | 显示全部楼层
做电气的,电气做法跟耐火等级没关系吧~难道二级耐火等级和一级耐火等级线缆选择不同,或者负荷等级不同,亦或者有什么其他不同?
     
发表于 2021-1-7 13:09:14 | 显示全部楼层
跟电气有关系?
发表于 2021-1-11 11:42:06 | 显示全部楼层
5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
   1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
   2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
发表于 2021-1-11 11:43:14 | 显示全部楼层
湛蓝色的梦想 发表于 2021-1-11 11:42
5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
...

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)