账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6189|回复: 7

[规范条文] 关于住宅建筑中入户门禁止使用不带消防联动接口指纹锁的证明

[复制链接]
     
发表于 2021-1-5 16:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2021-1-5 16:15 编辑

命题一:关于住宅建筑中入户门禁止使用不带消防联动接口指纹锁的证明:
已知条件:
1.《民用建筑电气设计标准》( GB51348-2019)第14.1.1条:疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制装置应处于开启状态。(强制性条文)
2.《出入口控制系统工程设计规范》第2.0.1条:出入口控制系统--利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。
根据上述条件:住宅建筑住户入户门的指纹密码锁作为一种电子系统,属于出入口控制系统。住户门位于疏散通道上,其入户门的指纹密码锁必须与火灾自动报警系统联动。
故原命题得证!

命题二:关于未设置火灾自动报警系统的建筑物中禁止设置门禁系统的证明:
已知:1.《民用建筑电气设计标准》( GB51348-2019)第14.1.1条:疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制装置应处于开启状态。(强制性条文)
如建筑物内设置门禁系统后而未设置火灾自动报警系统,则门禁系统无法与火灾自动报警系统联动,违反 GB51348-2019第14.1.1条。
故原命题得证!


     
发表于 2021-1-5 18:00:53 | 显示全部楼层
只要有需求,产品开发不是太困难的事。这就是规范标准的作用。
     
发表于 2021-1-6 08:16:06 | 显示全部楼层
开发商入户门给你配的指纹锁吗,估计比较少吧。后期住户自己装修,设计图纸有没有送审、施工结束有没有组织相关部门验收,真出了事故算谁的责任。
     
发表于 2021-1-6 10:29:07 | 显示全部楼层
住宅规范内部手动解锁也行
     
发表于 2021-1-6 14:14:13 | 显示全部楼层
首先,这是14.4.3条,不是14.1.1条。
其次,电子密码锁算出入口控制系统么?
第三,没有火灾自动报警系统,联动个屁啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-6 15:58:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-6 14:14
首先,这是14.4.3条,不是14.1.1条。
其次,电子密码锁算出入口控制系统么?
第三,没有火灾自动报警系统 ...

认真学习新民标精神,严格执行新民标
     
发表于 2021-1-6 16:20:13 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2021-1-6 15:58
认真学习新民标精神,严格执行新民标

伪命题不值得讨论
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则