账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6385|回复: 11

[问题探讨] 关于设置火灾自动报警

  [复制链接]
     
发表于 2021-1-5 14:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到一个项目,1万平米的单层丁类厂房本来不用上自动报警。但是中间有个1000平米左右的夹层,审图给暖通提了要加机械排烟。现在加了机械排烟,想请问各位能否有办法回避掉做自动报警。
不做我知道不行,我现在在翻规范看看能不能尽量少做。。。
     
发表于 2021-1-5 14:15:37 | 显示全部楼层
还是做上吧,要规避也是建筑和暖通商量怎么把机械排烟规避掉,而不是让电气伤脑筋
发表于 2021-1-5 14:20:15 | 显示全部楼层
夹层做火灾报警,其余可以不做
     
发表于 2021-1-5 14:35:07 | 显示全部楼层
设置机械排烟系统时,应设置火灾自动报警系统,这是强条。
     
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:40:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-5 14:20
夹层做火灾报警,其余可以不做

树总,那一整套火灾报警系统都做,还是只做烟感手报提供联动的信号就行?
     
发表于 2021-1-5 14:42:33 | 显示全部楼层
夹层部分做,该做什么都做。
     
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:56:00 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-1-5 14:42
夹层部分做,该做什么都做。

好的,看来没办法,我只是想省,这个消防施工我也想拿下来,造价太高,怕甲方BB
发表于 2021-1-5 14:56:38 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-1-5 14:40
树总,那一整套火灾报警系统都做,还是只做烟感手报提供联动的信号就行?

有消防控制室,就都要有
     
发表于 2021-1-5 15:26:22 | 显示全部楼层
我这边一层层高7米 然后业主自己隔层....
     
发表于 2021-1-5 15:48:48 | 显示全部楼层
建筑和暖通提了,改了,你必然要做。夹层肯定都要做,其他做不做都可以,看着你自己。
想不做建筑把图改了就不用做了。
     
 楼主| 发表于 2021-1-6 14:37:19 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-1-5 15:48
建筑和暖通提了,改了,你必然要做。夹层肯定都要做,其他做不做都可以,看着你自己。
想不做建筑把图改了 ...

想改建筑,只是甲方不愿意。。
     
发表于 2021-1-8 16:40:47 | 显示全部楼层
做了火灾报警系统,发现需要设消防控制室,最后还需要做消防广播。一环套一环。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则