因为新民标新增第26章,我们院把消防管线由JDG改为KJG可弯曲金属导管,是因为哪一条,没找到

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-31 16:14:54 | 显示全部楼层
KJG可弯曲金属导管,应该是从槽盒出来的那一小段
     
发表于 2020-12-31 18:50:46 | 显示全部楼层
这是啥?是可挠的么?
     
发表于 2021-1-1 19:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-31 18:50
这是啥?是可挠的么?

就是可绕啊,叫法改变了而已
     
发表于 2021-1-4 10:04:14 | 显示全部楼层
是不是因为数据手册新增了KJG
     
发表于 2021-1-6 16:56:54 | 显示全部楼层
JG/T526-2017建筑电气用可弯曲金属导管。出入线槽(桥架)可以只用一段,也可以整个线缆穿此管明暗敷设
     
 楼主| 发表于 2021-1-6 18:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-1-6 16:56
JG/T526-2017建筑电气用可弯曲金属导管。出入线槽(桥架)可以只用一段,也可以整个线缆穿此管明暗敷设

不止明敷设吧,新民标26.5.4“弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时:第二款:导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管”卡着好几条规范好像是
市场上的JDG厚度不满足,即改为KJG了
发表于 2021-1-7 08:37:06 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-1-6 18:08
不止明敷设吧,新民标26.5.4“弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时:第二款:导管在地下室各层、 ...

弱电这样要求,强电确没有,不知为何?
     
发表于 2021-1-15 19:51:38 | 显示全部楼层
JDG是冷镀锌钢管,KJG是热镀锌钢管,新民规要求消防管线应穿热镀锌钢管。