账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8471|回复: 5

[求助] 桥架穿人防区域怎么处理

[复制链接]
     
发表于 2020-12-27 23:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
桥架穿人防区域要换成钢管敷设,是否桥架内每根电缆均要对应一根钢管呢。如果每根电缆均要单独穿管的话,那穿管数量就太多了,局部位置可能会有20多跟钢管,这样合理吗?
     
发表于 2020-12-28 08:16:11 | 显示全部楼层
每根电缆均要穿管。电缆根数多,可能是您人防型式决定的,或者是配电系统不太合理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-28 08:18:56 | 显示全部楼层
一般每个人防单元3~4根电缆(1~2平战的照明动力用,2根消防用),适当的增加一级配电,则有可能减少总进线处的人防密闭套管数量。然后各人防单元电缆四散开去周围不同的人防单元,这样比较容易将密闭套管的数量控制在20根以下
     
发表于 2020-12-28 09:46:23 | 显示全部楼层
穿越人防墙处一根密闭短管只能穿一根电缆。
     
发表于 2020-12-28 09:59:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 afengx 于 2020-12-28 11:14 编辑

供电电缆:一根电缆一根管,
弱电、消防线缆:可以多根共用,管径不大于25
     
发表于 2020-12-28 10:42:30 | 显示全部楼层
每根电缆均要单独穿管,可以分散区域穿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则