账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12142|回复: 23

[求助] MEN板与PE板连接导体有要求吗?被专家提了

[复制链接]
     
发表于 2020-12-25 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两个图一个是我画的,一个规范原文。专家原话是:接MEB端子板导体不符合规范要求。
1608887216(1).png
1608887324(1).png
     
 楼主| 发表于 2020-12-25 17:09:35 | 显示全部楼层
是不是我所引用的规范是设备到meb连接的导体,不是meb与pe连接的导体?
     
发表于 2020-12-25 17:57:58 | 显示全部楼层
用PE线将PE板和MEB板联结,任老新书有个图很直观,但我不懂上传
     
 楼主| 发表于 2020-12-25 21:55:32 | 显示全部楼层
insert 发表于 2020-12-25 17:57
用PE线将PE板和MEB板联结,任老新书有个图很直观,但我不懂上传

谢谢!上传就是你可以先用微信截图,复制到桌面。回复框的时候右边有个高级模式,进去就能上传图片了!
     
发表于 2020-12-26 12:05:49 | 显示全部楼层
按规范PEN(PE)母排到MET定义为保护接地导体,按PE导体选截面
     
 楼主| 发表于 2020-12-26 20:56:44 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-26 12:05
按规范PEN(PE)母排到MET定义为保护接地导体,按PE导体选截面

谢谢,那我选单芯25的铜线没啥问题吧?
     
发表于 2020-12-26 22:34:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-12-26 20:56
谢谢,那我选单芯25的铜线没啥问题吧?

按这条选截面
PE导体截面选择.png
     
 楼主| 发表于 2020-12-28 09:23:25 | 显示全部楼层

好的,谢谢,请问这是哪个规范?
发表于 2020-12-28 11:02:14 | 显示全部楼层
应该还偏大了
     
发表于 2020-12-28 14:48:23 | 显示全部楼层
什么狗屁专家
     
发表于 2020-12-29 00:02:50 | 显示全部楼层
这个所谓的MEB的端子板是不应该流过故障电流的,即使有接地故障电流(非保护导线中电流)220V÷4Ω多少电流是有限的。一般不会导致过电流发生。
     
 楼主| 发表于 2020-12-29 09:53:07 | 显示全部楼层

树总,我还想请问下照度计算和均匀度的计算方法出自哪本规范?专家让我出计算书,以前都是天正算个平均照度就行了,这次可能得罪专家了,哈哈
     
发表于 2020-12-29 10:37:47 | 显示全部楼层
之前一直用的25的铜导体。。。
9798db2a14930bc33c53ab0ee3acf0d.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-12-29 10:52:30 | 显示全部楼层
insert 发表于 2020-12-29 10:37
之前一直用的25的铜导体。。。

谢谢,这是任老的新书吗,对设计帮助大吗?
     
发表于 2020-12-29 11:07:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-12-29 09:53
树总,我还想请问下照度计算和均匀度的计算方法出自哪本规范?专家让我出计算书,以前都是天正算个平均照 ...

用天正选几个主要功能房间,然后软件直接生成照度计算书就可以了,我还碰到过要电压损失计算,热稳定校验结果,短路电流校验结果,所有功能房间的照度,LPD、UGR计算书的,某地市审图专家,关键还是个三层办公楼
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则