[规范条文] 建筑高度小于27m的住宅建筑的开敞式楼梯间是否设置疏散照明?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-25 15:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑高度小于27m的住宅建筑的开敞式楼梯间是否设置疏散照明?建规10.3.1 规定小于27m的住宅建筑的封闭楼梯间和防烟楼梯间可不设疏散照明;新民标13.3.1 1)要求开敞式楼梯间设置疏散照明?导致27m的住宅建筑如何处理此问题有疑惑?
     
 楼主| 发表于 2020-12-25 17:21:47 | 显示全部楼层
没有人注意到这个问题吗
     
发表于 2020-12-25 17:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 11:04:21 | 显示全部楼层
不需要设置
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 15:13:08 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-12-25 17:32
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122084-1-1.html

谢谢,感谢提示,看到了那个帖子
     
 楼主| 发表于 2021-1-8 15:17:41 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2020-12-25 17:32
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122084-1-1.html

并没有看到结论,也不清楚到底要不要做
     
发表于 2021-1-8 15:39:18 | 显示全部楼层
nihao998 发表于 2021-1-8 15:17
并没有看到结论,也不清楚到底要不要做

条文没写清楚有歧义,怎么可能会有结论。我倾向于不用,审查提了再改。。。
     
 楼主| 发表于 2021-1-26 11:46:25 | 显示全部楼层
请问大家,咱们有相关的宣贯结论吗
     
发表于 2021-1-26 14:43:30 | 显示全部楼层
没设置,顺利通过。
     
 楼主| 发表于 2021-6-1 15:18:35 | 显示全部楼层
规范组 出具解释的时候没有注意到该条文