账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8083|回复: 7

[规范条文] 新民规两点不解讨论,二级负荷供电

[复制链接]
     
发表于 2020-12-25 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 心中有佛 于 2020-12-25 11:55 编辑

不解1、规范3.2.11第3条, 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;疑问1:
目前阶段,各地供电局对于备自投的使用,是有很大争议的,部分地区供电局明令禁止,此时的双重电源单回路供电如何保证二级负荷?各位业内专家对各地供电情况和相关规定定然是了然于心,规范命令这样的做法,给设计院后续工作产生了极大的难度,将有一大批开发商逼良为娼,让设计师按规范,承担技术风险。
疑问2:
如果单电源供电的二级负荷设备,某一回路的产生故障以后,母联开关投吗?怎么投?原有规范是在适当位置设置双切开关,不是很好吗?如果是为了第四条做铺垫,那么第三条就是废话,或者应该澄清,而不是给真正执行的制造工作难度。

捕获.JPG

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-25 12:00:48 | 显示全部楼层
你有外线双电源,不让自投你就手投呗,又不是不让你投,电工班自己倒闸倒变压器呗。
     
发表于 2020-12-25 12:45:30 | 显示全部楼层
除了空调这些容量大,有可能在某些建筑被定义为二级负荷外,且不涉及到人生安全的负荷可以采用这种方法,减少变电所低压柜开关数和双电源切换开关数,其他还是按双电源切换做。不然医院走道照明你单回路供电,一路断电,没人及时投母联,发生踩踏事故怎么办~
     
发表于 2020-12-25 15:06:55 | 显示全部楼层
现行负荷等级的划分方式,本来就有其不合理性,从风险角度,供电可靠性应该从人身、财产安全风险以及业务连续性要求来分,可以按应急、重要、一般来分,其中应急级别属于刚性需求,重要与否要结合场所和业务类型来分,也可按法规要求和用户自愿来分。基于一个说不清道不明的一二类分级标准,也无可靠性的量化指标,一、二级负荷的定性和实现方法永远会是一个迷之存在。
供电局一般是控制高压母线的自投,条文既没明确这两台变压器一定是来自两段高压母线,也未明确低压母联是否要自投,你怎么做都不会错。
民用建筑电气设计标准,个人理解就是一本技术措施,有用就用,没用就去其他基础标准内找解决方案吧。
     
发表于 2020-12-25 15:49:29 | 显示全部楼层
BXHH 发表于 2020-12-25 15:06
现行负荷等级的划分方式,本来就有其不合理性,从风险角度,供电可靠性应该从人身、财产安全风险以及业务连 ...

说得对。标准本来是提要求,而不是规定作法。只要达到要求,任何做法都行。这版民标名称由规范改为标准,但自我定位飘忽,从技术措施、规范到标准的内容都有,且无一定规律。虽然里面不乏有价值的内容,但整体欠专业严谨性和权威性。
     
发表于 2020-12-25 18:05:08 | 显示全部楼层
400V侧可以收投啊,又没说不让。
     
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:47:48 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-12-25 12:45
除了空调这些容量大,有可能在某些建筑被定义为二级负荷外,且不涉及到人生安全的负荷可以采用这种方法,减 ...

没错,但是有些建设方了为了节约成本,请了半懂不懂的设计管理来扣优化,就够设计师喝一壶了。
     
发表于 2021-4-1 21:37:48 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-12-25 12:45
除了空调这些容量大,有可能在某些建筑被定义为二级负荷外,且不涉及到人生安全的负荷可以采用这种方法,减 ...

走廊应急照明箱中的市电检测线路接至走廊照明总箱,普通照明断电,应急照明非火灾时点亮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则