账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6365|回复: 6

[问题探讨] 非消防电源断电信号是否需要反馈

[复制链接]
     
发表于 2020-12-24 14:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防电源火灾时联动切断电源,其动作信号是否一定要反馈至消防联动控制器,断路器是否需要带分励脱扣器+辅助触头,很多设计只带了分励脱扣器,是否符合规范要求
发表于 2020-12-24 15:26:12 | 显示全部楼层
动作信号需要反馈至消防联动控制器
发表于 2020-12-24 15:27:13 | 显示全部楼层
分励脱扣器可以带辅助触点(无源型的)
     
 楼主| 发表于 2020-12-24 16:56:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-24 15:27
分励脱扣器可以带辅助触点(无源型的)

是什么样的啊,我看样本上分励脱扣器和辅助触点都是单独的模块啊 您说的这个是哪个厂家的,能不能告诉一下产品型号,非常感谢
发表于 2020-12-25 08:50:53 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-24 16:56
是什么样的啊,我看样本上分励脱扣器和辅助触点都是单独的模块啊 您说的这个是哪个厂家的,能不能告诉一 ...

施耐德的,就有,楼主可以看看他们的(分励+辅助触点的)
     
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:04:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-25 08:50
施耐德的,就有,楼主可以看看他们的(分励+辅助触点的)

如果是分励脱扣+辅助触点 那各个厂家都是一样的 现在就是断路器选的3310,只有分励,没有辅助触点,没法返回信号,改成3340就带辅助触点了
     
发表于 2020-12-28 15:50:54 | 显示全部楼层
GB50116未见反馈要求!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则