[求助] 新疆地区二类高层住宅户内需要设置感烟探测器吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-24 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新疆地区二类高层住宅户内需要设置感烟探测器吗?有没有地方规定
发表于 2020-12-24 14:24:24 | 显示全部楼层
我们一类都没有装
     
发表于 2020-12-24 14:46:09 | 显示全部楼层
前几年我们没有设
     
发表于 2020-12-24 15:29:20 | 显示全部楼层
没有地标记得 ,上个项目二类未设专家也没提。倒是消防厂家施工问是不是忘记做了。答不做。
但是很多项目都有做在厨房旁边餐厅位置
     
 楼主| 发表于 2020-12-24 16:45:46 | 显示全部楼层

一类规范上是宜,消防从严  我们是设置的
     
 楼主| 发表于 2020-12-24 16:47:03 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2020-12-24 15:29
没有地标记得 ,上个项目二类未设专家也没提。倒是消防厂家施工问是不是忘记做了。答不做。
但是很多项目 ...

谢谢,已咨询当地专家,二类不需要  当地没有地标
发表于 2020-12-24 16:48:15 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2020-12-24 16:45
一类规范上是宜,消防从严  我们是设置的

我们刚出的新疆项目,没有做
     
发表于 2020-12-24 17:58:58 | 显示全部楼层
去年做的南疆库尔勒的项目,一类高层户内可不上,今年未做过不清楚;今年做的北疆乌鲁木齐二类高层户内可不上但公区要上,一类高层户内要上。