账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4463|回复: 3

[问题探讨] 500平米的养老院,有两台喷淋泵,火灾报警控制器可以放在值班室吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-23 16:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:两层,总共500平米的养老院,有两台喷淋泵,火灾报警控制器可以放在值班室吗?
发表于 2020-12-23 16:52:38 | 显示全部楼层
这种情况,还是设置消防控制室好
     
发表于 2020-12-23 17:11:11 | 显示全部楼层
有喷淋泵的,就不光是报警,同时还需要联动控制了,建议根据GB50116-2013第3.2.1.2、3.4.1条设置消防控制室
     
发表于 2020-12-24 16:23:26 | 显示全部楼层
要不试试把值班室改造成消控室 然后两用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则