账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5626|回复: 2

[问题探讨] 断路器带分离脱扣器时,分离脱扣器采用AC220V还是DC24V

[复制链接]
     
发表于 2020-12-23 11:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器带分离脱扣器时,分离脱扣器采用AC220V还是DC24V合适,采用AC220V时,电源直接从配电箱取电,要加一个继电器,动作可靠一点;采用DC24V可以不用继电器了,这个电源是取自火灾自动报警系统的电源吧,有施工单位反馈说DC24V分励脱扣动作不了,是不是因为电压太低啊?
     
发表于 2020-12-23 11:21:37 | 显示全部楼层
核算过直流压降吗?压降要满足分励线圈的电压要求。
发表于 2020-12-23 14:36:00 | 显示全部楼层
24V的,用于微断还可以,塑壳几乎不用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则