9.4.5 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路,应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。
条文说明:
9.4.5 本条为强制性条文。电动伸缩门室外安装,有淋雨的可能,为了防止这些门的接线盒因淋雨等原因漏电伤及行人,从保证人身和配电系统的安全出发,要求配电系统的保护电器应具有过负荷保护、短路保护及剩余电流保护功能,应该严格执行。
【技术要点】
对室外安装的电动伸缩门的配电线路除应设置过负荷保护、短路保护外,尚应增设剩余电流保护。
【实施与检查】
实施:设计时,对电动伸缩门的配电线路设置过负荷保护、短路保护及剩余电流保护。
检查:低压配电系统设计施工图中,为电动伸缩门等的配电线路保护电器是否设置了过负荷保护、短路保护及剩余电流保护,否则应视为违反强条,返回修改。
————————————————————————————————
疑问:
1、本条的主语为“配电线路”,后面的要求为“并应做等电位联结”,线路做等电位联结,第一次听到这种要求,作为强条,表达是否应该更严谨?
2、条文解释中提出的电击风险是“接线盒因淋雨等原因漏电伤及行人”,语焉不详,其电路模型和具体场景是什么?接线盒淋雨与漏电、漏电与电击行人之间是什么逻辑关系,这种概率有多高,其防护措施是否需要采用剩余电流保护?
3、如果剩余电流动作保护电器作为切断接地故障的措施,是基于金属性对地故障还是前述接线盒淋雨可能带来的绝缘水平降低?是否为动作电流值不大于30mA的附加保护?如果不是附加保护,意义有多大?
4、等电位联结措施,是总等电位联结还是辅助等电位联结?联结哪些可导电部位?如果有等电位联结措施,动作电流超过30mA剩余电流保护的意义还有多大?
本条作为强条,留下了太多疑问。条文需要基于电击防护的基本理论,并有清晰的逻辑才能让设计师真正理解并将要求落实到工程设计中。 |
|