[求助] 框架断路器来电自动合闸问题

[复制链接]
     
发表于 2020-12-21 10:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民标6.1.8条第3小条,市电恢复供电时其框架断路器应自动合闸,那么,现在市面上什么框架断路器能市电恢复时能自动合闸啊,且检修时手动分闸市电有电时也不自动合闸啊?
发表于 2020-12-21 10:39:38 | 显示全部楼层
这个应该是指那个双切开关动作的
     
发表于 2020-12-21 11:00:46 | 显示全部楼层
1.新民标6.1.8条第3款没有任何框架断路器需要自动合闸的叙述。条文原文:“3 当市电恢复正常供电后, 应能自动切换至正常电源, 机组能自动退出工作, 并延时停机。”,似乎前后文也没有提到您说的问题,您看的是哪个地方呢?

2.如果只从问题本身来看,如果没有断路器没有安装失压脱扣,那么失电并不会跳闸,也就没有自动合闸的问题。

3.如果安装了失压脱扣,那么是无法自动合闸的。如果您安装了电动操作机构,然后有相应的元件(比如继电器)输出来电信号,是有可能做到的。但是如果已经做了失压脱扣,再自动合闸,是为啥呢?把失压脱扣去掉不就好了。
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:13:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-21 11:00
1.新民标6.1.8条第3款没有任何框架断路器需要自动合闸的叙述。条文原文:“3 当市电恢复正常供电后, 应能 ...

两路市电单母线供电设母联开关,一路市电断电后另一路市电和母联是要合闸的,断电那路框架断路器是要联锁脱扣开闸的,故两路市电同时断电时是有一路开闸的,这路开闸的市电恢复来电后如果其框架断路器不自动合闸,则没法自动恢复供电啊,只能手动,不能满足规范要求哈
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:16:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 10:39
这个应该是指那个双切开关动作的

双切开关动作的前提应该是前端市电总框架断路器是合闸才行啊,如果两路市电的两个总框架断路器一个处于分闸状态,两路都停电,而正好分闸的这路市电恢复供电,该路总框架断路器又没有合闸,这不就不能自动切换到市电电源供电吗?
     
发表于 2020-12-21 11:23:36 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-12-21 11:13
两路市电单母线供电设母联开关,一路市电断电后另一路市电和母联是要合闸的,断电那路框架断路器是要联锁 ...

这条不是柴油机的条文么?为何是两路市电?

另,就算是柴油机和市电,当市电断电时要么是切换开关动作,要么是手动操作,手动操作本来就不符合要求。

如果是切换开关动作,是电动操作的。
     
发表于 2020-12-21 11:24:55 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-12-21 11:16
双切开关动作的前提应该是前端市电总框架断路器是合闸才行啊,如果两路市电的两个总框架断路器一个处于分 ...

您把这个双切开关做成CB级的就行了,两个框架直接加控制器
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:25:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-21 11:23
这条不是柴油机的条文么?为何是两路市电?

另,就算是柴油机和市电,当市电断电时要么是切换开关动作 ...

电动操作也是手动操作啊
     
发表于 2020-12-21 12:18:59 | 显示全部楼层
框架断路器失电,并不会分闸,再来电依然处于合闸状态!(除非装设了失压或低电压脱扣)
     
发表于 2020-12-21 13:07:59 | 显示全部楼层
重合闸,继电保护
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 15:12:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-21 11:00
1.新民标6.1.8条第3款没有任何框架断路器需要自动合闸的叙述。条文原文:“3 当市电恢复正常供电后, 应能 ...

说的对,条文说的是当市电恢复正常供电后,并没有说市电恢复正常供电也是自动合闸框架断路器,而是来电后框架断路器手动合闸恢复正常供电后,双电源自动切换到市电供电
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 15:13:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 10:39
这个应该是指那个双切开关动作的

说的对,理解错了,框架断路器还是应该手动合闸