账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10481|回复: 14

[问题探讨] 新民标13.3.6条和GB50116-2013 6.6.1条对广播的要求,如此设置能否满足要求

[复制链接]
     
发表于 2020-12-15 13:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB50116-2013  6.6.1,走道是否还需要设置?

广播

广播

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-15 14:22:54 | 显示全部楼层
走道、前室、楼梯间均需要设置
发表于 2020-12-15 14:24:16 | 显示全部楼层
我院是这么要求的,消防从严
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 14:33:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 14:24
我院是这么要求的,消防从严

树总,从严是对的,只是感觉别扭,原本打算楼梯间三层设一个,但当地新出的地标要求每层设置,巴掌大的地方竟然要设这么多消防广播
6.7.6.jpg
发表于 2020-12-15 14:36:52 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-12-15 14:33
树总,从严是对的,只是感觉别扭,原本打算楼梯间三层设一个,但当地新出的地标要求每层设置,巴掌大的地 ...

什么地标,这么严,我们住宅都是三层设置,公建每层设置
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 14:46:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 14:36
什么地标,这么严,我们住宅都是三层设置,公建每层设置

他们还有更吓人的,要求地库里电动汽车分割的防火单元内防排烟系统要按防火单元自成系统

甘肃地标.png
发表于 2020-12-15 14:48:40 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-12-15 14:46
他们还有更吓人的,要求地库里电动汽车分割的防火单元内防排烟系统要按防火单元自成系统

厉害,那每个防火单元都要设排烟机房,送风机房
     
发表于 2020-12-17 10:09:18 | 显示全部楼层
甘肃省设计要求比其他地方的严一点,他们有自己的地标~
     
发表于 2020-12-22 20:06:16 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-12-15 14:33
树总,从严是对的,只是感觉别扭,原本打算楼梯间三层设一个,但当地新出的地标要求每层设置,巴掌大的地 ...

我想知道您是哪省的,地标规定很到位
     
发表于 2020-12-22 21:47:16 | 显示全部楼层
一本规范,把电气设计搞得乌烟瘴气。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-30 15:48:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 14:24
我院是这么要求的,消防从严

树总 新民标之后 您觉得消防广播和电话线缆需要用到耐火嘛 我看现在有的人根据13.8.4第一条的条文解释“消防广播线路和消防电话线路选择耐火时间不低于750摄氏度和90分钟”做的耐火阻燃 有的人做地产项目时 仍使用阻燃线缆 不知道您是怎么做的
     
发表于 2022-1-13 17:33:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 14:24
我院是这么要求的,消防从严

非合用的前室,需要设置吗?感觉设置了也不实用啊,一个前室没有人员滞留,几秒钟就走过去了,走道和楼梯间都有设置,真不差这几秒。如果前室都需要设置,那很多规范没要求的地方都要设置了。
     
发表于 2022-2-17 10:01:34 | 显示全部楼层
电梯前室,走道还是每层要有。楼梯间因为是竖向交通,没必要每层设。我个人觉得每3层没问题。
     
发表于 2022-2-17 11:04:20 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-4-30 15:48
树总 新民标之后 您觉得消防广播和电话线缆需要用到耐火嘛 我看现在有的人根据13.8.4第一条的条文解释“ ...

这在条文说明里面的这个要求和正文没有关系啊。正文是说报警总线,条文说明加了广播和电话线路。
     
发表于 2022-2-17 11:05:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 14:36
什么地标,这么严,我们住宅都是三层设置,公建每层设置

根据51348的官方答疑,公建也可以参照住宅,每三层(上下和本层)设置一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则