最近在纠结单相接地故障保护的灵敏度问题。19版数据手册和任老新书里,都有用断路器做接地故障保护时的铜芯电缆最大长度表。此表格中的配电距离在瞬动倍数取10倍的情况下,短得超乎想象。那么问题来了:
1、大型高层住宅小区,地下室面积很大,从变配电间到防火分区和单元楼距离很远(200多米,一类高层本身还有100米高),分区内配电小间配出的车库照明回路也很长,几乎没法满足表格中的距离要求。如果截面放大,有的甚至要放大4、5级。如果靠长延时兼接地故障保护,切断时间又难以满足要求(新民标要求32A以下的0.4s切断,末端照明都是32A以下)。如果塑壳断路器选用短延时型,降低瞬动整定值或可解决,但末端的微断怎么办?
2、消防负荷,没有过载保护,当瞬动灵敏度不满足要求时,末端接地故障电流很小的情况下,线路将无法切断。这种情况怎么解决?
希望大师们解惑! |