账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2254|回复: 5

[求助] 厂区配电半径

[复制链接]
     
发表于 2020-12-14 14:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.厂区配电半径能能否到600米,如何处理
2.设备压降不能超过百分之5?通过天正电压损失计算了下,200KW配电就不能超过124米? QQ截图20201214141157.png
发表于 2020-12-14 14:44:44 | 显示全部楼层
1.600米太长了,远的地方设置个箱变吧。
2.200KW,电流不小,得两根电缆并联,再算算,压降就小了
     
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:07:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 14:44
1.600米太长了,远的地方设置个箱变吧。
2.200KW,电流不小,得两根电缆并联,再算算,压降就小了

因为考虑成本问题,甲方不愿意另设箱变。我配电设否就考虑电压损失和短路保护就行了,然后再设当加粗电缆?
顺便再问一下,箱变的成本一般是多少,导线的成本一般又是多少
发表于 2020-12-14 15:16:17 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-12-14 15:07
因为考虑成本问题,甲方不愿意另设箱变。我配电设否就考虑电压损失和短路保护就行了,然后再设当加粗电缆 ...

加粗电缆,非常不经济。电缆(240)一米就700多,楼主算算600米多少钱,箱变就20多万(看容量)
     
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:23:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 15:16
加粗电缆,非常不经济。电缆(240)一米就700多,楼主算算600米多少钱,箱变就20多万(看容量)

好的,非常感谢
     
发表于 2020-12-15 11:47:58 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-12-14 15:07
因为考虑成本问题,甲方不愿意另设箱变。我配电设否就考虑电压损失和短路保护就行了,然后再设当加粗电缆 ...

240电缆(不是电线),1km是70多万,0.6km也有40多万,比箱变贵多了
就算是算上10kV电缆的钱,也应该是设箱变便宜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则