账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6903|回复: 3

[规范条文] GB51348-2019附录A序号9“剧场”负荷分级

[复制链接]
     
发表于 2020-12-11 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》附录A 序号 9 “剧场”
特大型、大型剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备、电视转播、显示屏和字幕系统用电为一级;
特大型、大型剧场的观众厅照明、空调机房用电为二级。
JGJ 57-2016 《剧场建筑设计规范》
10.3.1 剧场用电的负荷应符合下列规定:
1 特等、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备(调音控制系统)、电视转播用电等,应为一级负荷;其中特等、甲等剧场的调光用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷。
2 特等、甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电等,应为二级负荷。
请问下:是不是JGJ 57要开始修编了?按GB51348-2019的附录A来修改?现阶段按那本规范执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-11 15:26:31 | 显示全部楼层
感觉新民标又自己创造分级标准了
发表于 2020-12-14 08:49:21 | 显示全部楼层
这两个有啥区别?
     
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:04:09 | 显示全部楼层

JGJ 57-2016 《剧场建筑设计规范》 第1.0.5条 和 第1.0.6条 是 两者的区别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则