请问医院门诊大厅,高度14m,设哪两种探测器比较合适,规范上是说宜设2种,目前我设的线型光束感烟探测器,是否还需要增设空气采用或图像型感烟火灾探测器
     
发表于 2020-12-2 09:43:48 | 显示全部楼层
高度14米,肯定有消防炮,消防炮也是一种
     
发表于 2020-12-2 10:00:31 | 显示全部楼层
我会增设图像型感烟
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:07:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-2 10:00
我会增设图像型感烟

好的呢 我也准备增设图像型感烟
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:09:08 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-12-2 09:43
高度14米,肯定有消防炮,消防炮也是一种

有消防炮呢 但是规范是说宜采用2种火灾探测器 你是说有的消防炮是自带扫描探测功能的那种吗
发表于 2020-12-2 10:11:42 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-2 10:09
有消防炮呢 但是规范是说宜采用2种火灾探测器 你是说有的消防炮是自带扫描探测功能的那种吗

消防炮的也算
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:20:39 | 显示全部楼层

现在水专业选的消防炮的厂家 炮自身是不具备探测功能的 另配的线型光束和图像型
发表于 2020-12-2 10:58:44 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-2 10:20
现在水专业选的消防炮的厂家 炮自身是不具备探测功能的 另配的线型光束和图像型

是的,现在很多消防炮就是接受火灾报警的信号,消防炮就只有自动定位功能
发表于 2020-12-2 11:24:41 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-2 10:20
现在水专业选的消防炮的厂家 炮自身是不具备探测功能的 另配的线型光束和图像型

消防炮能够自动定位着火点