账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23883|回复: 50

[问题探讨] 某学校变电所一次主接线探讨

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-1 17:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目背景是广东某地一所初中,本项目最高负荷等级为二级,学校要求市政两路电源进线。当地电力设计院深化设计一次主接线见附件。
有几个问题:1、所谓的断路器柜自动化成套设备是什么,和普通固定柜有什么区别?
2、图中市政电源是两回路电源还是双重电源?个人理解是两回路电源。
3、是否可以将两台进线柜放在同一侧,这样可以取消一台计量柜,节省造价。
4、馈线组联络节点是什么意思?
5、本图中存在的其他问题
感谢各位不吝赐教!

一次主接线图

一次主接线图

新块-Model.pdf

1.58 MB, 下载次数: 40, 下载积分: E币 -5

某学校变电所一次主接线

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 很不错的话题和案例!

查看全部评分

     
发表于 2020-12-1 17:38:19 | 显示全部楼层
看上去就是成套的断路器环网柜
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:55:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-1 17:38
看上去就是成套的断路器环网柜

是的,接入方式感觉就是环网供电。一主一备供电,正常情况下,主电源供电,主电源失压,备用电源要求自动投入,主电源恢复电压,手动断开备用电源,手动合上主供电源。主供电源与备用电源装设电气连锁。疑惑的是为啥两台进线柜为啥不放一边,省去一台计量柜。这个图是根据南网图集修改的,原图没有计量柜,而且写的是适用于住宅小区。
     
发表于 2020-12-1 18:00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2020-12-1 18:04 编辑

主接线母线中间不带分段,看起来应该是1路工作另1路冷备用、两路进线之间连锁。
2、从G02、G08柜的进线看,分别从两个不同的110kV站引来的,应该可以满足双重电源的要求,但是需要供电部门才能证明。
3、我觉得既然是1用1冷备,可以把进线柜放在一起,而且仅保留一组PT和计量柜就行了。
其他问题:1用1备接线,切换时会有短暂停电的,某些不允许中断供电的设备要增设UPS。
参考08D800-2 P20

08D800-2P20

08D800-2P20

     
发表于 2020-12-1 19:29:23 | 显示全部楼层
        首先不是环网供电。环网是一进一出,进的容量用不完,出到下个站。像这样计量,进出都收费,学校得破产了。如果是进计量减出计量收费,倒说得过去,但是怎么又能叫备用呢?
     
发表于 2020-12-1 19:34:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2020-12-1 19:43 编辑

电力公司这张图实在有点呵呵......。疑问太多了,试提几处,请楼下高手答疑。
1、G02、G08互感器选600/5,计量柜选75/5,都是同一个电流,咋差那么多呢?
2、G04、G06隔离开关装断路器的负荷侧去了
3、G05那个电压互感器,四个圈,是个什么新东西?从未见过也
4、计量柜测三相电流,只测一相电压,怎么计量呢?反正我只学过三表法和两表法,这种技术搞不懂
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2020-12-1 21:20:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-1 19:34
电力公司这张图实在有点呵呵......。疑问太多了,试提几处,请楼下高手答疑。
1、G02、G08互感器选600/5, ...

四个圈的是奥迪啊~~~~OOOO

四个圆圈电压互感器除一次绕组之外,还有三个二次绕组,一般两个Y型和一个开口三角形

两个Y可能是测量和计量分开的,精度可能不同,开口三角形是测零序的
     
发表于 2020-12-1 21:24:05 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-1 17:55
是的,接入方式感觉就是环网供电。一主一备供电,正常情况下,主电源供电,主电源失压,备用电源要求自动 ...

两个进线柜到是也有放两边的方案,但是计量柜这么放看上去不太对。
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:31:36 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-12-1 18:00
主接线母线中间不带分段,看起来应该是1路工作另1路冷备用、两路进线之间连锁。
2、从G02、G08柜的进线看 ...

个人觉得是采用图中供电方式。50016中规定的双重电源有三种,1、电源来自两个不同发电厂;2、电源来自两个不同的区域变电站(电压等级在35kV及以上);3、电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。现在通常认为来自不同的区域变电站或者同一变电站的不同母线就可以认为是双重电源,即满足一级负荷要求,但是10kV(20kV)市政电源得是专线才可以。所以,感觉这里只能算两回路电源。
环网供电2.png
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:35:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-1 19:29
首先不是环网供电。环网是一进一出,进的容量用不完,出到下个站。像这样计量,进出都收费,学校得 ...

不是呀,是环网中的一个终端变电所
终端变电所.png
     
发表于 2020-12-1 22:37:55 | 显示全部楼层
一用一备,电气联锁只能合一路(供电局一般不设BZT,手动合闸)
     
发表于 2020-12-1 22:41:34 | 显示全部楼层
成夽自动化指综保等
     
发表于 2020-12-1 22:44:14 | 显示全部楼层
问题二:属双回路电源
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:44:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-1 19:34
电力公司这张图实在有点呵呵......。疑问太多了,试提几处,请楼下高手答疑。
1、G02、G08互感器选600/5, ...

计量柜PT接线感觉是画错了,这只能测个线电压啊
电压互感器接线01.png
     
发表于 2020-12-1 22:46:09 | 显示全部楼层
问题三:上级电源便于核祘
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则