[问题探讨] 挡烟垂壁

[复制链接]
发表于 2020-12-1 14:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通专业设置的挡烟垂壁,电源电压是24V的(交直流),能否就利用火灾报警系统总线里的两根电源线?
     
发表于 2020-12-1 16:21:56 | 显示全部楼层
我没有这么做过,还是跟防火卷帘门一样的画法(取消探测器),单独配电箱供电
     
发表于 2020-12-1 17:29:17 | 显示全部楼层
我是按照220V配电,接消防电源
     
发表于 2020-12-1 17:45:45 | 显示全部楼层
同意2楼意见
     
发表于 2020-12-2 09:04:24 | 显示全部楼层
以前我也这样做过,网上也查过是通过24V电断电自重下垂,后来看用带电机的多就都换了,因为还要往上收
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:05:12 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-12-2 09:04
以前我也这样做过,网上也查过是通过24V电断电自重下垂,后来看用带电机的多就都换了,因为还要往上收

现在,卷筒电机的也搞了个24V
     
发表于 2020-12-2 14:41:39 | 显示全部楼层
请问电动挡烟垂壁对应的消防模块是一个 输入输出【I/O】模块吗
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:59:05 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2020-12-2 14:41
请问电动挡烟垂壁对应的消防模块是一个 输入输出【I/O】模块吗

是的
     
发表于 2020-12-2 16:09:30 | 显示全部楼层
24V  还有电机么?
 楼主| 发表于 2020-12-2 16:13:16 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-12-2 16:09
24V  还有电机么?

暖通提的资料
lALPDhmOt5mQ_ALNAZXNAyw_812_405.png
     
发表于 2020-12-2 17:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
挡烟垂壁电控箱主电源220V,大功率的要考虑380V,同时要接消防I/O模块
     
发表于 2020-12-2 17:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该还有电控箱吧,挡烟垂壁一般都有电控箱的,电控箱电源电压参数啊
     
发表于 2020-12-2 17:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
这是天津地区挡烟垂壁图集12J7-3/P86里面的
Screenshot_20201202_171114_com.android.gallery3d.jpg
     
发表于 2020-12-2 19:36:58 | 显示全部楼层
建议空调改为220V,24V 接不了几个啊。还需要小变压器。现在挡烟垂壁空调提资过来都是一串一串,无数个。。