账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6300|回复: 14

[问题探讨] 变电所低压柜内母排的个数

[复制链接]
     
发表于 2020-12-1 13:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhouke 于 2020-12-1 13:40 编辑

请教各位一个问题。变电所低压柜内应设几根母排?见过的设计图纸均设有五根母排。PEN母排与PE母排直接相连。PEN母排引出配电回路的N线;PE母排引出配电回路的PE线。
既然PEN母排与PE母排连在一起,实际上PEN母排与PE母排相当于同一根母排。只设3根相线母排+1根PEN母排,输出回路的N线和PE线均从PEN母排引出,是否可以?变电所低压柜内只设四根母排存在什么问题?
ll.png
发表于 2020-12-1 14:34:45 | 显示全部楼层
变电所低压柜内可以只设四根母排
     
发表于 2020-12-1 16:32:52 | 显示全部楼层
低压柜中应敷设PE母排。N线母排只能与PE母排有一点连接。严格说来,只能在变压器中心点连接。但也有的产品,在进线柜连接。
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:47:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-1 14:34
变电所低压柜内可以只设四根母排

我赞同您的观点。
GB50054-2011/3.2.12 当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体改变为
单独的中性导体和保护导体时,应符合下列规定:
1 保护导体和中性导体应分别设置单独的端子或母线;
2 保护接地中性导体应首先接到为保护导体设置的端子或母线上;
该条规定如何理解?该条规定是出于什么考虑?
     
发表于 2020-12-2 10:21:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2020-12-2 10:23 编辑

按照这条规范,低压柜内只设4根就不对了。规范第二款,即是王老主张的PEN应先接PE母排,再分出N母排。
     
发表于 2020-12-2 10:31:51 | 显示全部楼层
TN-C-S系统,总进线柜内PE和N母排可否合并成一个? 本资料来自于 土木在线论坛 链接:https://bbs.co188.com/thread-9203977-1-1.html,土木在线,帮助工程师成长.
     
发表于 2020-12-2 15:27:03 | 显示全部楼层
只有四根母排,那要是想用TN-S系统怎么办
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 15:38:06 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-12-2 10:21
按照这条规范,低压柜内只设4根就不对了。规范第二款,即是王老主张的PEN应先接PE母排,再分出N母排。

按照这条规范,低压柜内应设五根母排。我想知道这是为什么?既然PEN母排与PE母排连在一起,实际上PEN母排与PE母排相当于同一根母排。
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 15:45:05 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2020-12-2 15:27
只有四根母排,那要是想用TN-S系统怎么办

可以看一下GB/T50065-2011图7.1.2-8.
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-3 10:48:44 | 显示全部楼层
seer 新图片.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-12-3 21:06:01 | 显示全部楼层

是的。好多图都画错了。
发表于 2020-12-4 08:47:06 | 显示全部楼层
电气的就是故弄玄虚,明明就是联通的母排,叫的名词不同,就搞出很多理论
     
发表于 2020-12-4 08:47:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-12-2 15:45
可以看一下GB/T50065-2011图7.1.2-8.

这是TN-C-S,我是说TN-S
发表于 2020-12-4 08:48:56 | 显示全部楼层
要我看,只是接线端子多了些,不方便维护和检修,其他没有
     
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:16:01 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2020-12-4 08:47
这是TN-C-S,我是说TN-S

变压器只有4个接线端子,我认为从PEN母排分别引出N线、PE线,应该就是TN-S系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则